热水器一通电就跳闸
qq_1440387008018
2015年08月24日 11:36:42
只看楼主

上个星期5的10点左右,突然家里停电了,也没管,以为是停电,下午就出门了,一直到星期天的晚上才回家,结果发现,还是没电,原来是家里的空气开关跳闸了。按了那个按钮,再推上去,通电了,结果没1分钟又跳了。再次推上去,听见热水器里有轰隆声 ,好吓人,再次跳闸。拔掉所有电器插头,再次推上空气开关,结果没事了。重新插上所有电器开关,最后打开热水器,烧了2分钟,又跳闸了,判断是热水器的问题。其他电器没问题。今天星期1早上,起来,再次打开热水器烧水,又没2分钟,就跳闸了。

2015年08月28日 08:08:50
59楼
从这点可以判断出空气开关没什么问题!如果各路都无负荷,说明不是漏开选择过小!肯定是你家的热水器或者里面加热管漏电或者加热管烧了,你可以试试用绝缘摇表检测一下家里的线路是否有漏电现象,也可以检测一下热水器外壳是否带电,注意:绝缘摇表绝对不可以在带电线路上使用!
回复
zzx990407
2015年08月28日 12:32:04
60楼
很有可能是电热水器的加热管绝缘破损漏电
回复
co1440467220677
2015年08月28日 13:52:12
61楼

明显是热水器漏电
回复
jdxiao_007
2015年08月28日 16:08:38
62楼
夏天的风2015 发表于 2015-8-26 16:48 谢谢大家的帮助,不是电器和电路的问题,是漏电保护器坏了,跑了几趟物业,物业才告诉我,小区很多家都是跳 …你确定是50A而不是50mA?还能直到保护作用不?:)
回复
王瑞成
2015年08月29日 08:47:42
63楼
明显是热水器漏电
回复
edric880701
2015年08月29日 11:10:47
64楼
热水器 漏电啊 热水器那个回路的开关是带漏电保护的不?
回复
wang171468177
2015年08月29日 22:13:59
65楼
你得确定是漏电跳闸?还是开关时间长了内部热元件出问题了。最好找专业人士看一下,安全第一。
回复
co1440512575279
2015年08月29日 23:51:06
66楼
呵呵;P,不在现场,帮不了你
回复
lxr127
2015年08月31日 11:25:36
67楼
热水器内部绝缘问题,可以找客服来,让他们把热水器打开,看一下。
回复
airan3333
2015年08月31日 17:16:09
68楼
热水器出问题了