1 引言 采用串联电容补偿技术可提高超高压远距离输电线路的输电能力和系统稳定性,且对输电通道上的潮流分布具有一定的调节作用。采用可控串补还可抑制系统低频功率振荡及优化系统潮流分布;但在系统中增加的串联电容补偿设备改变了系统之间原有的电气距离,尤其是串补度较高时,可能引起一系列系统问题,因此在串补工程前期研究阶段应对这种可能性进行认真研究,并提出解决问题的相应方案及措施。 我国南方电网是以贵州、云南和天生桥电网为送端、通过天生桥至广东的三回500kV交流输电线路及一回500kV直流输电线路与受端广东电网相联的跨省(区)电网,2003年6月贵州—广东的双回500kV交流输电线路建成投运,南方电网形成了送端“五交一直”、受端“四交一直”的北、中、南三个西电东送大通道。随着南方电网西电东送规模的进一步扩大,为提高这些输电通道的输送能力和全网的安全稳定水平及抑制系统低频振荡,经研究决定分别在平果与河池变电所装设可控串补(TCSC)及固定串补装置(FSC)。
1
引言
采用串联电容补偿技术可提高超高压远距离输电线路的输电能力和系统稳定性,且对输电通道上的潮流分布具有一定的调节作用。通过对南方电网平果可控串补工程及河池固定串补工程进行的系统研究工作,作者对超高压远距离输电系统中,采用串联电容补偿技术可能引起的系统问题获得了比较全面的了解,并总结了解决这些问题的措施及方案。研究结果表明,超高压输电线路加装串补后所引发的系统问题主要有过电压、潜供电流、断路器暂态恢复电压(TRV)及次同步谐振(SSR)等问题。
2
串补装置结构及其原理
目前在电力系统中应用的串联电容补偿装置按其过电压保护方式可分为单间隙保护、双间隙保护、金属氧化物限压器(MOV)保护和带并联间隙的MOV保护四种串补装置。带并联间隙的MOV保护方式的串补装置具有串补再次接入时间快、减少MOV容量及提供后备保护等优势,相对而言更有利于提高系统暂态稳定水平,因此目前在电力系统的串补工程中得到了比较广泛的应用。其结构简图如图1所示[1]。
图中各元件的配合关系及其工作原理如下:
(1)MOV是串联补偿电容器的主保护。串补所在线路上出现较大故障电流时,串联补偿电容器上将出现较高的过电压,MOV可利用其自身电压–电流的强非线性特性将电容器电压限制在设计值以下,从而确保电容器的安全运行。
(2)火花间隙是MOV和串联补偿电容器的后备保护,当MOV分担的电流超过其启动电流整定值或MOV吸收的能量超过其启动能耗时,控制系统会触发间隙,旁路掉MOV及串联补偿电容器。
(3)旁路断路器是系统检修和调度的必要装置,串补站控制系统在触发火花间隙的同时命令旁路断路器合闸,为间隙灭弧及去游离提供必要条件。
(4)阻尼装置可限制电容器放电电流,防止串联补偿电容器、间隙、旁路断路器在放电过程中被损坏。
3
串补装置引起的过电压问题
串补装置虽可提高线路的输送能力,但也影响了系统及装设串补装置的输电线路沿线的电压特性。如线路电流的无功分量为感性,该电流将在线路电感上产生一定的电压降,而在电容器上产生一定的电压升;如线路电流的无功分量为容性,该电流将在线路电感上产生一定的电压升,而在电容器上产生一定的电压降。电容器在一般情况下可以改善系统的电压分布特性;但串补度较高、线路负荷较重时,可能使沿线电压超过额定的允许值。河池及平果串补工程的线路高抗与串补的相对位置不同时,输电线路某些地点的运行电压可能超过运行要求。例如,惠河线或天平线一回线故障时,如将高抗安装在串补的线路侧,则串补线路侧电压可达到561kV或560kV以上[2],均超过高抗允许的长期运行电压,因此在两工程中均建议将线路高抗安装在串补的母线侧以避免系统运行电压超标的问题。
在输电线路装设了串联电容补偿装置后,线路断路器出现非全相操作时,带电相电压将通过相间电容耦合到断开相。河池FSC及平果TCSC工程中的惠(水)—河(池)及天(生桥)—平(果)线路上均已装设并联电抗器,如新增加的电容器容抗与已安装的高压并联电抗器的感抗之间参数配合不当,则可能引发电气谐振,从而在断开相上出现较高的工频谐振过电压[3]。因此在这两个工程的系统研究工作中对串联电容器参数进行了多方案比选以避免工频谐振过电压的产生。
对这两个串补工程进行的过电压研究表明,由于惠河线及天平线两侧均接有大系统,无论惠河线或天平线有无串补,在线路发生甩负荷故障时,河池及平果母线侧工频过电压基本相同;仅在发生单相接地甩负荷故障时,串联电容补偿的加入使得单相接地系数增大,从而使线路侧工频过电压略有提高,但均未超过规程的允许值,不会影响电网的安全稳定运行。
4
串补装置对潜供电流的影响
线路发生单相接地故障时,线路两端故障相的断路器相继跳开后,由于健全相的静电耦合和电磁耦合,弧道中仍将流过一定的感应电流(即潜供电流)[4],该电流如过大,将难以自熄,从而影响断路器的自动重合闸。在超高压输电线路上装设串联电容补偿装置后,单相接地故障过程中,如串补装置中的旁路断路器和火花间隙均未动作,电容器上的残余电荷可能通过短路点及高抗组成的回路放电,从而在稳态的潜供电流上叠加一个相当大的暂态分量。该暂态分量衰减较慢,可能影响潜供电流自灭,对单相重合闸不利;单相瞬时故障消失后,恢复电压上也将叠加电容器的残压,恢复电压有所升高,影响单相重合闸的成功。根据对河池串补工程进行的研究:惠河线的惠水侧单相接地时,潜供电流波形是一个低频(f≈7Hz)、衰减的放电电流,电流幅值高达250-390A[5](见图2)。断路器分闸0.5s后,该电流幅值仍可达200-300A,它将导致潜供电弧难以熄灭;如单相接地后旁路开关动作短接串联电容,潜供电流中将无此低频放电暂态分量[5](见图3)。
5
串补装置引起的次同步谐振问题
在超高压远距离输电系统中采用串联电容补偿技术后,尤其是大型汽轮发电机组经串补(特别是补偿度较高时)线路接入系统时,在某种运行方式或补偿度的情况下,很可能在机械与电气系统之间发生谐振,其振荡频率低于电网的额定频率,称为次同步谐振,可通过含有串联电容补偿装置的单机对无限大线的输电系统[6](见图4)简述其原因。
图中,Ra为发电机定子电阻;XG为发电机等值电抗,XG=2πfLG,LG为发电机电感;RT为变压器电阻;XT为变压器电抗,XT=2πfLT,LT为变压器电感;R1为线路电阻;Xl为线路电抗,Xl=2πfLl,Ll为线路电感;Xc为串联电容电抗,Xc=1/2πfC,C为串联电容器电容。
由图4可知,串联系统的总阻抗与频率有关,即式中 L 为发电机、变压器及线路的电感之和。
由于输电线路中串联补偿度一般小于1,因此回路的电气谐振频率fe小于系统的额定频率fn ,因此称之为次同步谐振。
装有串联电容补偿的输电线路发生电气谐振时,同步发电机在谐振条件下相当于一感应电动机。如任何冲击或扰动引起的次谐波电流在同步发电机内建立起旋转磁场,以2π(fe-fn)的相对速度围绕转子旋转时,转子将受到一频率为(fn -fe)的交变力矩的作用。(fn -fe)等于或十分接近发电机轴系的任一自振频率时,就可能发生电气–机械共振现象。
大型多级汽轮发电机组轴系在低于额定频率范围内一般有4-5个自振频率,因此容易发生次同步谐振。次同步谐振的后果较严重,能在短时间内将发电机轴扭断,即使谐振较轻,也会显著消耗轴的机械寿命。美国MOHAVE电厂在1970年12月和1971年10月先后发生过两次次同步谐振,使两台300MW发电机组严重受损[6]。
河池及平果串补站建成后,南方电网的500kV西电东送输电系统中是否存在SSR问题必须予以深入研究。通过频率扫描法可分析距离河池及平果串补站较近的系统中的汽轮发电机组(安顺电厂的300MW机组和盘南电厂的600MW机组)是否潜藏着发生次同步谐振的可能性[7]。
在此两机的机端向电网注入三相对称单位电流,在次同步振荡频率域内改变电流频率,计算系统的阻抗频率特性Z(jw),所得的阻抗频率曲线[5]见图5-7。图中曲线1为电阻频率特性曲线,曲线2为电抗频率特性曲线。阻抗性质(正负)发生突变的频率即为电网的电气串联谐振频率。若此频率与发电机某一机械共振频率之和等于工频,则可判断为在此系统结构下可能发生次同步谐振。
由图5-7可见,在100Hz以下没有电气串联谐振点。据此可以判断为安顺300MW机组和盘南电厂600MW机组不会因河池和平果装设串补站而发生次同步谐振。
6
串补装置对断路器暂态恢复电压的影响
加装串联电容补偿的超高压输电线路故障时,如流过串补装置的短路电流很大,串补站的火花间隙将很快动作,电容器被旁路,线路断路器的恢复电压与无串补时接近;如流过串补装置的短路电流很小,串补站的火花间隙有可能不动作,而电容器的残压会使线路断路器的恢复电压大幅度提高,可能造成线路开关的损坏。
从对河池FSC及平果TCSC工程进行的系统研究来看,串联电容补偿装置的使用普遍提高了其所在超高压输电线路的断路器暂态恢复电压水平。通过对串补所在线路单相接地故障、三相短路、两相短路及两相短路接地故障后断路器TRV的研究,断路器恢复电压提高幅度可达15%-20%。尽管某些情况下断路器的开断电流和恢复电压上升陡度不大,但仍可导致线路断路器的TRV超标。建议采取以下措施限制TRV的超标:单相重合闸重合前先将故障相电容器旁路,再重合故障相,然后在判定为非永久性故障情况下再接入该相串补装置;发生区内故障时,采取线路断路器和串补装置的火花间隙及可控硅阀联动措施,即要求线路两侧保护系统在启动线路断路器跳闸的同时,将串补的火花间隙击穿,且使火花间隙在线路断路器跳闸前放电。采取上述措施前后的线路断路器各相断口恢复电压如图8、图9所示[7]。
限制TRV超标的关键措施是成功旁路串联补偿电容器。如在开断故障线路前旁路短接电容器,则该线路就成为无串补的普通线路,断路器上的恢复电压自然就降下来。一般在线路潮流较重或距离串补较近处发生故障时,通过MOV的电流或其吸收的能耗超过电流和能量启动值可强制触发火花间隙,使电容器退出。但在串补所在线路的某些地方发生短路故障时,如惠水—河池线路0-70km范围内发生三永故障时,由于串联电容器残余电荷的放电,河池侧线路断路器的TRV超标,但此时MOV电流及MOV能量均未达到启动值,不会触发火花间隙。
建议在判断为区内故障时,立即强制触发旁路间隙,退出串补电容器,这将是解决线路断路器暂态恢复电压超标的有效方法。但需注意,强制触发旁路火花间隙要求间隙两端电压大于火花间隙的最小触发电压。
从确保区内故障时成功触发火花间隙的角度来讲,串补装置的间隙最小触发电压应低一些。但此值还受到其他因素(如间隙的自放电电压)的牵制。火花间隙的最小触发电压和间隙的自放电电压密切相关, 前者随后者的增减而增减。为使强制触发成功,最小触发电压应低一些,但自放电电压不能过低,既是为了减小误放电的危险,间隙自放电电压受气压、温度、电压波形因素的影响而有所变化;又是为了间隙在流过故障电流后迅速去游离、恢复介质强度和缩短必需的无电压时间。
7
结论及建议
随着西电东送工程的逐步实施,我国电网的结构和规模必将得到进一步的发展,串联电容补偿装置可能在我国电网中进一步得到应用。在串补工程规划设计期间必须对其可能引发的过电压、潜供电流、SSR及线路断路器TRV等系统问题进行深入研究,本文以南方电网河池FSC及平果TCSC实际工程为例,对串补工程中可能出现的有关系统问题提出以下的解决措施及建议:
(1)由于串补装置将影响其所在输电线路沿线的电压特性,因此需结合已建线路上的高抗位置校核增加串补后是否导致某些地点电压超过运行要求。并在满足输送容量及系统稳定水平的前提下,认真比选线路的串补度,以避免新增加的电容器容抗与已安装的高压并联电抗器的感抗之间的参数配合不当而引发的工频谐振过电压问题。
(2)装设并联电容的输电线路上发生接地故障时,在故障相两侧开关跳闸的同时(无论故障相MOV能耗或电流是否超过整定值)均要求立即将旁路断路器闭合,以避免出现较大幅值的低频放电暂态分量。
(3)串补所在输电线路发生内部故障时,故障相两侧断路器跳闸后,立即强制触发旁路间隙,将旁路断路器闭合,以避免线路断路器暂态恢复电压超标。
(4)随着电网的发展,不能排除在串补站近区出现新的火电机组的可能性。因此在串补工程建设初期,可考虑在串补站内装设抑制或监视次同步谐振的二次装置,或预留相应监控装置的接口以使串补站对系统发展具有一定的适应性。