1,楼梯间不开洞,0板厚2,楼梯间开洞另外,楼梯间是否参入整体抗震计算?
1,楼梯间不开洞,0板厚
2,楼梯间开洞
另外,楼梯间是否参入整体抗震计算?
2楼
小手一抖,金币拿走~
回复
3楼
算配筋的时候板厚为0,输入恒活荷载
算指标的时候楼梯键入模型,参与抗震分析
回复
4楼
觉得还是要考虑楼梯对抗震的影响
回复
5楼
按软件要求,但是:滑动支座是狗屁专家做出的,与我们工程界无关;考虑楼梯影响,满足构造及计算要求才是尔等应该做的!
回复
6楼
参与抗震计算貌似很复杂的样子。不是建模进去就完事的。要在PKPM里面另外搞。我们都是做滑动,或者在楼梯周边布置个剪力墙小筒!
回复
7楼
jszxwsw 发表于 2015-8-21 14:09 按软件要求,但是:滑动支座是狗屁专家做出的,与我们工程界无关;考虑楼梯影响,满足构造及计算要求才是尔 …您好我想问下,我计算整体参数时在 LT目录里计算的,建模的时候楼梯间输入板厚为0 然后输2.5的附加恒载,活载输3.5;然后出计算结果的时候不在 LT目录里出,但是我想问下就是 在计算的时候是不是 楼梯间那块的恒载就只考虑了2.5 ,然后PKPM识别不出楼梯,,,, 还是说 在出计算结构时候,pkpm可以识别楼梯,并把它作为一种构件自己自动计算恒载, 就不要我另外输入8.0了呢???
回复