最近我在做一项测量时发现,钳形表在变压器附近即使没有电线穿过,也会显示电流值,而且大的离谱。还有谁遇到过欢迎讨论
最近我在做一项测量时发现,钳形表在变压器附近即使没有电线穿过,也会显示电流值,而且大的离谱。还有谁遇到过
欢迎讨论
2楼
可能是变压器漏磁在表中感应出了电流,可以换个位置或者改变一下表的角度试试。
回复
3楼
不仅在变压器旁边测量会有干扰,在配电盘内也同样。一方面这是因为某些钳型表使用了不抗干扰的内磁式表头,此外杂散磁场会进入钳型表的钳型导磁臂,致使产生测量误差。这也是钳型表精度不高的原因。
故使用钳型表应尽量远离磁场。