有个工程,地勘报告上提到场地水对混凝土结构具中等腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。应符合现行国家标准《工业建筑防腐设计规范》(GB50046)的规定;本工程采用钻孔灌注桩,根据《工业建筑防腐设计规范》(GB50046)4.9.3条3 混凝土灌注桩的混凝土强度等级不应低于C35,水灰比不宜大于0.45,抗渗等级不应低于S8;钢筋的混凝土保护层厚度不应小于55mm。桩基混凝土是否要按此条考虑呢,请教各位有没有这方面的经验
本工程采用钻孔灌注桩,根据《工业建筑防腐设计规范》(GB50046)
4.9.3条3 混凝土灌注桩的混凝土强度等级不应低于C35,水灰比不宜大于0.45,抗渗等级不应低于S8;钢筋的混凝土保护层厚度不应小于55mm。
桩基混凝土是否要按此条考虑呢,请教各位有没有这方面的经验