电容补偿SVC遇难,请大侠帮帮解释下
伟大的人生
2015年08月20日 10:17:28
只看楼主

现场情况:一家沥清厂现场电机都带有变频器,现进线总开为1250A,补偿容量共补30KVA*8路。电流在0~150A左右时,功率因素0.65 切电容 ; 电流在150~310左右时,功率因素0.882时电容全部投入,控制器显示预投入 ;电流在320A以上时,功率因素0.92以上电容全部投入 ;电流波动比较频繁

现场情况:一家沥清厂现场电机都带有变频器,现进线总开为1250A,补偿容量共补30KVA*8路。
电流在0~150A左右时,功率因素0.65 切电容 ;
电流在150~310左右时,功率因素0.882时电容全部投入,控制器显示预投入 ;
电流在320A以上时,功率因素0.92以上电容全部投入 ;
电流波动比较频繁
免费打赏
伟大的人生
2015年09月29日 20:39:09
12楼
饼饼侠 发表于 2015-8-20 12:20 说的太不清楚了电流越大,电容功率因素越正常低于一定值电流时,反而功率因素低于。9,这是为什么?
回复
weifanghlx
2015年09月30日 11:02:12
13楼
首先要检查功率因数控制器接线是否有误,主要是看电流取样,如极性、相序(与电压某相对应)。每路30Kva不会补偿的太精确,多投一只或就超前了,少投一只或就滞后了。