现场情况:一家沥清厂现场电机都带有变频器,现进线总开为1250A,补偿容量共补30KVA*8路。电流在0~150A左右时,功率因素0.65 切电容 ; 电流在150~310左右时,功率因素0.882时电容全部投入,控制器显示预投入 ;电流在320A以上时,功率因素0.92以上电容全部投入 ;电流波动比较频繁
现场情况:一家沥清厂现场电机都带有变频器,现进线总开为1250A,补偿容量共补30KVA*8路。
电流在0~150A左右时,功率因素0.65 切电容 ;
电流在150~310左右时,功率因素0.882时电容全部投入,控制器显示预投入 ;
电流在320A以上时,功率因素0.92以上电容全部投入 ;
电流波动比较频繁
2楼
求大侠。。。。。。。。。。。。。感谢万分
回复
3楼
想问什么呢
回复
4楼
说的太不清楚了
回复
5楼
问题在哪里
回复
6楼
想说什么,~~~~~
回复
7楼
你这个是运行时的功率因数越低,补偿电容反而投入得越少。
可能是:1、自动补偿控制器未调试妥当;2、自动补偿控制器性能不良。3、负荷电流CT或电压的接线相序相位有误。
回复
8楼
showin3690 发表于 2015-8-20 13:13 问题在哪里现在供电局要罚款。。说功率因数低
回复
9楼
饼饼侠 发表于 2015-8-20 12:20 说的太不清楚了现在就是想请教下,总进线开关电流在150~300左右时,功率因素0.882,电容全投,控制器还显示预投入。。可总进线电流在350以上时,功率因素在0.92以上就正常了,是何原因??怎么理解?供电局说要罚款
回复
10楼
慢慢思考!!
回复
11楼
wboy8759 发表于 2015-8-20 21:23 你这个是运行时的功率因数越低,补偿电容反而投入得越少。可能是:1、自动补偿控制器未调试妥当;2、自动 …谢谢。。。我现在遇到另一问题,请教下:每月的无功越来越多,是什么原因?供电局的电费是有功+无功功率??本月的无功是11802KW,有功是28745KW