电容补偿SVC遇难,请大侠帮帮解释下
伟大的人生
2015年08月20日 10:17:28
只看楼主

现场情况:一家沥清厂现场电机都带有变频器,现进线总开为1250A,补偿容量共补30KVA*8路。电流在0~150A左右时,功率因素0.65 切电容 ; 电流在150~310左右时,功率因素0.882时电容全部投入,控制器显示预投入 ;电流在320A以上时,功率因素0.92以上电容全部投入 ;电流波动比较频繁

现场情况:一家沥清厂现场电机都带有变频器,现进线总开为1250A,补偿容量共补30KVA*8路。
电流在0~150A左右时,功率因素0.65 切电容 ;
电流在150~310左右时,功率因素0.882时电容全部投入,控制器显示预投入 ;
电流在320A以上时,功率因素0.92以上电容全部投入 ;
电流波动比较频繁
免费打赏
伟大的人生
2015年08月20日 11:08:12
2楼
求大侠。。。。。。。。。。。。。感谢万分
回复
xiaofangpian
2015年08月20日 11:36:31
3楼
想问什么呢
回复
饼饼侠
2015年08月20日 12:20:31
4楼
说的太不清楚了
回复
showin3690
2015年08月20日 13:13:07
5楼
问题在哪里
回复
傅亮
2015年08月20日 14:07:14
6楼
想说什么,~~~~~
回复
wboy8759
2015年08月20日 21:23:25
7楼
你这个是运行时的功率因数越低,补偿电容反而投入得越少。
可能是:1、自动补偿控制器未调试妥当;2、自动补偿控制器性能不良。3、负荷电流CT或电压的接线相序相位有误。
回复
伟大的人生
2015年08月25日 10:51:42
8楼
showin3690 发表于 2015-8-20 13:13 问题在哪里现在供电局要罚款。。说功率因数低
回复
伟大的人生
2015年08月25日 11:04:12
9楼
饼饼侠 发表于 2015-8-20 12:20 说的太不清楚了现在就是想请教下,总进线开关电流在150~300左右时,功率因素0.882,电容全投,控制器还显示预投入。。可总进线电流在350以上时,功率因素在0.92以上就正常了,是何原因??怎么理解?供电局说要罚款
回复
fupingxian
2015年09月01日 21:58:01
10楼
慢慢思考!!
回复
伟大的人生
2015年09月29日 19:25:25
11楼
wboy8759 发表于 2015-8-20 21:23 你这个是运行时的功率因数越低,补偿电容反而投入得越少。可能是:1、自动补偿控制器未调试妥当;2、自动 …谢谢。。。我现在遇到另一问题,请教下:每月的无功越来越多,是什么原因?供电局的电费是有功+无功功率??本月的无功是11802KW,有功是28745KW
回复