有防水要求的基础还需要利用基础钢筋做接地体吗
wangruchuan
2007年10月28日 14:30:08
只看楼主

请问:有防水要求的建筑物基础及基础平台全用4mm厚sbs改性沥青包裹防水,sbs是绝缘的、阻值很大,请问高手再用基础钢筋做接地体还有用吗。基础钢筋已经和大地绝缘了呀。

请问:有防水要求的建筑物基础及基础平台全用4mm厚sbs改性沥青包裹防水,sbs是绝缘的、阻值很大,请问高手再用基础钢筋做接地体还有用吗。基础钢筋已经和大地绝缘了呀。
免费打赏
wangruchuan
2007年10月28日 17:27:55
2楼
那位大虾能给解释一下呀。
回复
question
2007年10月28日 20:18:07
3楼
做地下室哪有不做防水的,这个问题我也困惑了很久,民规有规定,对于基础采用什么样的防水可以做接地:

12.9.8 当基础采用以硅酸盐为基料的水泥(如矿渣水泥、波特兰水泥)和周围土壤的含水量不低于4%以及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,钢筋混凝土基础内的钢筋宜作为接地装置,
回复
wangruchuan
2007年10月30日 20:17:20
4楼
可是民规12.9.7却规定“人工接地体距建筑物入口及人行道小于3米时,埋深小于1米的接地体局部包以绝缘物(例如:50-80mm厚沥青层”由本条可知沥青起很好的绝缘作用,可12.9.8却规定基础外表有沥青防腐层时可用基础钢筋做接地体。防腐层与防水层是否是一个概念,既然绝缘这么好基础钢筋的地阻值应该很大,还能起作用吗,我晕。请各位高师能给解释一下!
回复
wangruchuan
2007年11月01日 20:28:34
5楼
怎么还是没有人答复。
回复
question
2007年11月02日 11:00:02
6楼
沥青起很好的绝缘作用,但是基础与大地接触面积很大呀,相当于很多电阻并联,所以对于沥青这种绝缘,在大面积接触的情况下可以认为接地良好吧。如过只是包裹在局部,绝缘性还是很强的,自己的理解仅供参考!