本帖最后由 小帅学电 于 2015-8-17 00:37 编辑 突然电闸三不五时的自己跳闸,之前左边粗蓝线在左边的主闸上接着,物业电工来之后,改成这么接了,倒是不跳闸了,但有安全隐患吗?问题的根源是什么,电工说左边蓝线松了,也不够长,也拉不动,所以这么接的。
本帖最后由 小帅学电 于 2015-8-17 00:37 编辑
突然电闸三不五时的自己跳闸,之前左边粗蓝线在左边的主闸上接着,物业电工来之后,改成这么接了,倒是不跳闸了,但有安全隐患吗?
问题的根源是什么,电工说左边蓝线松了,也不够长,也拉不动,所以这么接的。
12楼
小帅学电 发表于 2015-8-17 15:27 是的,而且过去只有左边的闸跳,右边的分支开关,从来没跳过闸漏电电流进线开关选的是多大300、100、30?
回复
13楼
小帅学电 发表于 2015-8-17 15:27 是的,而且过去只有左边的闸跳,右边的分支开关,从来没跳过闸奥。。。。漏电电流进线开关选的是多大300、100、30?
回复
14楼
下次漏电时、总电源不会跳的‘很危险
回复
15楼
按说N不穿过RCD的话,负荷不平衡就会跳闸。
这么改不行。
回复
16楼
断路器规格型号,RCD整定值多少?
回复
17楼
“按说N不穿过RCD的话,负荷不平衡就会跳闸”,同意,有道理
回复
18楼
原来的接线应为:
右上为N线端子排。总开关为四极四线RCD开关,N线接入开关内,是正规接线。但为何老跳闸?物业说N线松动了是对的,等于N线进RCD开关不稳定,所以不时跳闸。
将N线经物业改接为不进RCD开关,是错误的,导致结果应是总开关合上就跳闸。但为何又不跳了呢?
从图上看,右边的单极开关好像用了两路(黄、红),除非该两路单极开关在分闸状态,否则总开关是要跳闸的。
总之,四极四线RCD开关,N线必须接入开关内。
回复
19楼
等于把总漏电断路器更换成普通断路器,如果用了没有问题就用吧
一般来说总断路器不用带漏电的。
回复
20楼
看看这个漏保,如果不接零线,会跳吗?
回复
21楼
zongch1939 发表于 2015-8-17 15:40 “以后漏电就不会跳了”的道理何在?漏电保护断路器的漏电保护电子线路板没有供电,还能跳闸吗?即使下面仍然有单相负载,但N线已经改接到后面(右边)的断路器上了,怎么单相负载就不能工作了呢?除非前面的漏电开关(漏电保护断路器)的漏电保护电子线路板使用380V电源供电外,否则该开关的漏电保护不会动作。
回复