本帖最后由 小帅学电 于 2015-8-17 00:37 编辑 突然电闸三不五时的自己跳闸,之前左边粗蓝线在左边的主闸上接着,物业电工来之后,改成这么接了,倒是不跳闸了,但有安全隐患吗?问题的根源是什么,电工说左边蓝线松了,也不够长,也拉不动,所以这么接的。
本帖最后由 小帅学电 于 2015-8-17 00:37 编辑
突然电闸三不五时的自己跳闸,之前左边粗蓝线在左边的主闸上接着,物业电工来之后,改成这么接了,倒是不跳闸了,但有安全隐患吗?
问题的根源是什么,电工说左边蓝线松了,也不够长,也拉不动,所以这么接的。

22楼
按说这样接线才跳的!
很有可能是漏电断路器的控制部分没有电源!
那么就没有总的漏电保护了。
回复
23楼
zongch1939 发表于 2015-8-17 17:26 原来的接线应为:分析到位,补充1点,总开关漏电保护器也有坏的可能。按楼主提供的图片,左边5条回路都没有漏电保护,如接照明影响不大,但接插座和机电设备这样做法是不行地。
回复
24楼
以后漏电就不会跳了。
“以后漏电就不会跳了”的道理何在?
回复
25楼
原先N线接进左边漏保的N进线孔,跳的是左边开关吗? 不接就不跳了?
怪事,
回复
26楼
进线漏电开关为什么零线去掉,就不跳闸了,我想不通
回复
27楼
三相四极漏电开关原理图可以查查就知道为什么拆了零线就不跳了
回复
28楼
漏电总开关跳闸,可能有几个原因:
1、某个回路发生漏电了,泄漏电流超过了总开关的整定值;
2、总开关的漏电整定值过小,可以换100MA的试试;
如果零线不进总开关,就相当于把总开关的漏电保护功能取消了,出线的单相回路全部没有漏电保护,一旦发生漏电事故,后果不堪设想。
回复
29楼
老灰兔子 发表于 2015-8-17 22:20 漏电保护断路器的漏电保护电子线路板没有供电,还能跳闸吗?即使下面仍然有单相负载,但N线已经改接到 …赞赞。讲的很对。
回复
30楼
zongch1939 发表于 2015-8-17 17:26 原来的接线应为:同意此分析
回复
31楼
是有点奇怪