有一座冷库,设计温度-18度,使用比泽尔8p压缩机。一直制冷正常,现在低压接近0mpa,回气侧气液分离器和机头结霜,储液器上的视液镜显示液体在一半的位置,电流8A,冷库铝排以除霜,手摸过滤器两端温度没变化。温度能降到-18度,但是时间太长了。另一座冷库低压接近0mpa,回气侧气液分离器结霜,储液器上的视液镜显示液体在一半的位置,电流9A,冷库铝排以除霜,手摸过滤器两端温度没变化。温度能降到-18度,时间很快。
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-8-17 16:30 编辑
夏季出现上述现象,
1:内机结霜量大,
2:冷凝器换热量过大。
3:盘管过长
上述情况都会出现:回气结厚霜,降温慢
低压0mp,而库内-18度降温慢,回气结厚霜,
根据多年的理论分析和数据分析,这可能与冷凝器换热量配置过大引起的现象。
散热量大,高低压过低,补氟后,液体过冷,制冷能力大于吸热量,就会出现回气结厚霜现象。
储液器上的视液镜显示液体在一半的位置
冷库的配置,通常是按照过冷度5k,来配置冷凝器的,
过大的冷凝器换热量,过冷度远大于5k,这会使制冷能力大增,
极易造成阀口开度过小,低压过低,回气结厚霜。
在配置冷凝器换热量和换热面积时,
很多师傅都会认为:散热量越大,制冷能力越好,
这一个问题分两个方面看,
夏季,适当的加大散热量,是可以使制冷效果更好。
但过大的散热量,会引起高低压过低的现象,
补氟后,又会引起过冷度太大,膨胀阀失去控制能力,回气就会结厚霜
冷凝器如果有型号,可以报上来分析大或小
使用比泽尔8p压缩机。一直制冷正常,
不知维修者在后来维修了哪个部位?
低压为0,压机结霜,这与膨胀阀的大小无关,不要去调膨胀阀了。
如果是冷凝器过大,,在春夏秋冬,会有不同的现象,
炎热的夏季,系统制冷能力小,热负荷大,回气结霜量小,会呈制冷正常现象,
在气温开始下降到适宜的温度后,制冷能力开始增大,热负荷变小,制冷能力大于吸热能力,
有可能压机结霜
进入冬季,高压过低,制冷能力又会变小,阀口增大,压机结霜消失。又呈制冷正常现象。
这就如同一个振荡器,符合震荡条件,电路开始工作,不符合条件,振荡器不工作。
过冷度大小的判断可按如下方法判断:
1:测试冷凝器进风或进水温度,
2:测试高压压力,换算成冷凝温度
3:测试阀前液管温度。
冷凝温度与阀前液管温度之间的温差,
通常不明显大于5度,
否则就会出现液体过冷,制冷能力过大,阀口开度过小,回气结厚霜
如果温差明显大于5度,液体过冷,应减少散热量,放掉部分制冷剂,
使压力升高,液体温度升高,制冷能力减小,阀口就会开大,压机结霜现象就会消失
使用铝排盘管,
如果盘管是单根,且过细过长,属配置错误,
因其液体蒸发量小,同样会出现尾部结厚霜的现象。
1:过冷度的判断,
2:盘管管径与长度,并联的根数
这两点是重点
回复
10楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-8-16 16:13 编辑 风之行者 发表于 2015-8-15 22:46 使用r22制冷剂千万别听这家伙连续分6帖分别误导你!实质性的问题一个也说不出,都是扯东扯西,罗嗦一大堆。说你的冷凝器配大了,那另一台怎么是正常的?他会叫你用报纸遮挡部分冷凝器,只不过现在是伏天,不敢说,或者叫你安装“风机控制器”;P说你“补氟过多”,这等于他的“出口腔”,不管在哪里,不任什么问题,这四个字必须说;P你已经介绍了储液器的液位在一半位置,他却叫你“放掉部分制冷剂”,自己不懂还误导你。他到哪里,在什么问题上都是“盘管过长”,或者说“单根过长”,要“并联根数”等等,6篇帖子看下来,没有一篇是正面回答你的问题的,都是带误导性的瞎扯!你不正常冷库的关键问题是压缩机的机头结霜了,说明压缩机处湿冲程带液运转,此时压缩机的效率低,所以库温下降缓慢,甚至不下降。压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得结霜!这是原则!把该机膨胀阀的调节杆调至中间位置,运转一段时间后,只要机体上的霜会慢慢融化就行;如果还不见融化的迹象,就把膨胀阀适当调小一点即可。库温在0度以下时,回气管结霜是很正常的现象!其他不要去动它。你已经说了,该系统“一直制冷正常”,所以根本不存在什么“冷凝器散热面积过大”,“蒸发器盘管过长”等等荒唐的误导!这就叫正面回答问题!
回复
11楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-8-17 16:36 编辑
前边提到,因单根管路过长,会引起压缩机结霜。
分析原因是:
管路过长,当库温高,热负荷大时,温差大,液体蒸发比较完全,制冷尚好,降温快。
当库温下降后,温差小,液体蒸发量小或因流动阻力过大,气液体提前达到饱和状态,
部分液体蒸发不完全,这部分液体就会在压机回气蒸发结霜。
所以管路的连接方式需要楼主描述
冷凝器换热量过大,这会引起过冷度超出了5k的设计范围, 造成液体过冷,库温高时,制冷效果好, 库温下降后,制冷能力大于吸热能力,当阀口关闭至低压接近0时, 仍无法控制制冷剂流量,造成压机结霜。 正常运转的系统参数是: 高压冷凝温度高于气温10-12度,过滤器温度高于气温5-7度, 冷凝温度-过滤器温度=5-7度, 如果冷凝温度与过滤器温度明显低于上述值。 则说明系统有明显的问题, 维修过哪些部位,冷凝器型号,需要了解 |
使用比泽尔8p压缩机,冷库铝排以除霜 8p的低温库,用铝排,应该是25mm管吧, 这需采用双管并联的的方式,双膨胀阀控制, 如果是采用单根25mm管盘的冷库, 管路过长,流动阻力过大,液体蒸发不完全,压机结霜 则可认定原因出在这里 |
回复
14楼
回复
15楼
游荡四方 发表于 2015-8-17 14:55 正好有同样的故障现象和求助帖,对比一下可以看出,低压过低,无法调节,你在那边瞎扯!根本没有正面回答楼主的问题,东扯西扯,拉屎不出怪茅坑。没有本事说不出问题就怪配置错误,荒唐!
回复
16楼
学习了,非常感谢!!
回复
17楼
非常感谢楼主分享!!
回复