电加热器的配电控制
lidongniao
lidongniao Lv.2
2007年10月27日 22:46:02
只看楼主

在使用不锈钢U型电加热管时,如下问题请大家谈讨一下:总共90KW=15支*6KW;/供电电压为380V:1、请问要如何接线总电流最小,是三角接,还是星接,每一种接法的电流要如何计算;2、如果我只需要使用到26.6KW,哪又要如何接,

在使用不锈钢U型电加热管时,如下问题请大家谈讨一下:
总共90KW=15支*6KW;/供电电压为380V:
1、请问要如何接线总电流最小,是三角接,还是星接,每一种接法的电流要如何计算;
2、如果我只需要使用到26.6KW,哪又要如何接,

免费打赏
yjig
2007年10月28日 20:29:27
2楼
接线总电流最小是星接,三角接电流是星接的3倍。
你的加热管功率是6KW,是380V/6KW,还是220V/6KW。
回复
lidongniao
2007年10月28日 20:35:49
3楼


是AC380V/6KW

回复
yjig
2007年10月28日 21:04:40
4楼
1根电热管接在380V的电路中电流:6000/380=15.8A
5根电热管接在380V的电路中电流:15.8*5=79A
将15根电热管组成△,按每相5根,其相电流仍然是79A,而线电流是79*1.732=136.7A
以上是△接,加热功率是90KW。

如果改Y接,加热功率是30KW,线电流是45.6A。
回复
hubeixp
2007年10月29日 11:33:55
5楼
建议楼主采用SCR,根据需求自动调节电压,从而得到所需的热功率