预作用系统空压机选型计算哪里错了?
a529268023
a529268023 Lv.2
2015年08月14日 15:33:44
只看楼主

假设一套预作用系统,设计流量30L/s ,为使冲水时间不宜大于2min ,则配水管道最大容积是30*2*60 是3600L ,参技术措施表7.2.5 可以采用理想气体状态方程来计算选择空压机 方程: PV=nRT,P 为绝对压力,单位 KPa;V 单位升; T 为绝对温度,单位 K ; R = 8.314J/mol.k ; 从空压机压入管道系统的空气的量是一定的。初始状态管道内为一个大气压的空气,

假设一套预作用系统,设计流量30L/s ,为使冲水时间不宜大于2min ,则配水管道最大容积是30*2*60 3600L ,参技术措施表7.2.5
可以采用理想气体状态方程来计算选择空压机
方程: PV=nRT,P 为绝对压力,单位 KPa;V 单位升; T 为绝对温度,单位 K R 8.314J/mol.k
从空压机压入管道系统的空气的量是一定的。初始状态管道内为一个大气压的空气, n0=PV/RT, 可以得出 n0 值。假设系统最终空气压力为 0.04MPa ,则在此状态下气体的物质的量 n=PV/RT, 其中 P 140KPa ,可以得出 n 值。则需要空压机压入的空气的量为 n-n0, 由于 V 已知, R T 为常量,则 n-n0 可以求得。设空压机的排气压力为 P 压,则在充气过程中需要空压机压入的空气体积为: V =(n n0)RT/P 压,又假设 10 分钟之内使系统内空气达到设定压力值(技术措施规定是30分钟内),则空压机的排气量为 V /10 。而根据 P 压和每分钟的排气量就可以选择空压机了!
假设配水管网体积是3 立方(小于3.6满足条件),可计算得n0=130.27,n=182.37, 空压机排气压力0.8MPa, V =0.15 立方米,如果按10 分钟的话则空压机排气量是0.015 立方米每分,看了几个前辈们做的图 发现选的空压机排气量比这个要大很多(10倍以上),我这个差不多是按最大管网体积算的怎么会这么小呢?

求懂的前辈解释下小弟哪里错了
免费打赏
瓦卡瓦卡
2015年08月17日 08:24:48
2楼
有潜力。
不要这么没信心嘛,你的计算没有问题,你看的那些所谓的前辈们的图纸,很可能他们压根就没计算过(实际上,没多少人会去算。),为了保险起见,他们就按大了选。30分钟的要求,没有被写进规范也是一大弊病,写在技术措施里,不算规范的。
回复
a529268023
2015年08月18日 08:33:39
3楼
再就是设计手册里有不小于0.15立方每分的要求,是不是可以直接选0.15立方每分钟的?
回复
jdg0127
2016年02月18日 13:52:31
4楼
学习了:handshake
回复
gothicist
2016年03月07日 13:22:56
5楼
好资料,学习了
回复
maliangduyi
2016年10月30日 18:37:11
6楼
你算错了。
真可笑上面还有个半桶水的夸你的,说啥老工程师都没算过,人家没算过但是人家也没做错啊,你这样的就错了。
你前面算的没啥大问题,最后一步你算错了。自己再思考思考吧。
回复
gs993214
2016年11月01日 23:57:39
7楼
不敢忘言,学习下!
回复
水是你的水
2016年12月25日 22:55:43
8楼
不敢忘言,学习下!
回复
cocoorange
2018年08月20日 16:02:48
9楼
你算出来的0.015需要换算到进气体积,0.015*8=0.12立方米/分,空压机的额定排气量需要换算到进气压力下,所以前辈们选0.15没有问题

xyxs19202094:是因为是0.1的8倍,才乘以的8吗

aderward:空压机都是按排气量、排气压力做为性能参数的,什么时候按进气量做为参数了?你查过资料吗?

回复
xyxs19202094
2018年11月01日 15:51:39
10楼
楼主消防用的空压机选型表有吗
回复
mihray
2019年08月05日 17:45:18
11楼

系统最终空气压力选的太小了,参考下措施,这相当于才充了0.4个压,当然空压机小,按理应该充2个压的

回复