关于独立基础计算配筋的争议!难道是朱总的书错了?
ch0819014116
ch0819014116 Lv.12
2015年08月14日 08:50:34
只看楼主

图片1为朱总《建筑地基基础设计方法及实例分析》188页底部,独立基础配筋直接按照计算面积配。图片2为《简明混凝土结构设计手册》涂鸣主编95年建工出版社515页上部这个计算配筋最后转化成每延米配筋量配。这两个差别很大啊!到底 怎么弄?困惑!

2015年08月14日 16:31:35
12楼
吸力锅 发表于 2015-8-14 12:08 不一样的。。是第一个As=1999配了2036(18@125),第二个As=2945.1配了942(12@120)
回复
ch0819014116
2015年08月14日 16:32:30
13楼
d调华丽 发表于 2015-8-14 15:30 我觉得第一个是直接按计算的基础底板弯矩配的钢筋,是总钢筋。第二个换算成了每延米弯矩的钢筋,是不是除了 …我的意思是第一个As=1999配了2036(18@125),第二个As=2945.1配了942(12@120)
回复
huxx00
2015年08月15日 11:43:15
14楼
配筋不同很正常啊,两个基础的尺寸一样吗?
回复
ctxxxci
2015年08月16日 16:31:27
15楼
有效高度都不一样,还有钢筋强度都不一样。。。
回复
ch0819014116
2015年08月17日 08:25:26
16楼
ctxxxci 发表于 2015-8-16 16:31 有效高度都不一样,还有钢筋强度都不一样。。。 使他们配筋的方式不一样 一个以总结果配筋 一个是以每延米配筋。两个相差很大。
回复
洞房不败之玉女
2015年08月17日 08:42:31
17楼
第二种是错的。第一个也不是整体吧,只是每延米那么多面积的。
回复
好好先森i
2015年08月17日 09:49:41
18楼
谢楼主分享,学习了。
回复
星辰长风
2015年08月17日 10:13:10
19楼
翻了一下书,也没太搞懂
回复
spidergg
2015年08月17日 10:16:33
20楼
弯矩和钢筋等级都不同 配筋肯定不同了, 另外最终结果都是算出总钢筋量 然后再按每米配筋的
回复
spidergg
2015年08月17日 10:40:24
21楼
刚看回复才明白楼主的意思, 第一道题弯矩应该是每米的弯矩(没看到题目),第二道题是整个截面总的弯矩(看单位就知道),两道题都没有错