两台1600KVA变压器,理论上能带多少负荷?
曾先生
曾先生 Lv.8
2015年08月13日 16:07:03
只看楼主

一图书馆用两台1600KVA变压器,已用设备容量3000KW(包括照明、动力等),考虑到后期增加中央空调等,大概还能带多大的设备容量?

一图书馆用两台1600KVA变压器,已用设备容量3000KW(包括照明、动力等),考虑到后期增加中央空调等,大概还能带多大的设备容量?
woyaoxuexila
2015年08月13日 17:24:48
2楼
你已经用的设备容量乘以系数0.7左右,然后再除以变压器的利用率0.8左右,就是你现在已经占用的变压器容量了:3000*0.7/0.8=2625KVA。此时变压器已经被占用2625/3200=82%,最终按照所带负荷站变压器容量90%计。,还是与3200*(90%-82%)=256KVA,再按照256*0.9=230KW。所以最多再只能带230KW。


这是自己的理解,也希望别人阐述自己的看法。
回复
wboy8759
2015年08月13日 17:44:56
3楼
按70%—80%的经济运行负荷率估算吧,2台变压器可带总负荷2240kVA—2560kVA。你现在已接入设备“安装容量”3000KW,即 安装负荷容量约3333kVA( 平均功率因数取0.9)。再考虑负荷的 需要系数同时系数后,大概已接负荷 计算容量为1800kVA(需要系数取0.6,同时系数取0.9)。因而还可以继续装接总 计算负荷为440kVA—760kVA(或有功负荷396kW—684kW)。
不知意下如何?
回复
天下唯吾曹孟德
2015年08月13日 21:01:25
4楼
你们有低压计量不是,或者高计那边看下高峰负荷最大电流多少,然后就知道你的实际负载率,算的都是理想模式。
回复
电气书生
2015年08月13日 23:38:46
5楼
wboy8759 发表于 2015-8-13 17:44 按70%—80%的经济运行负荷率估算吧,2台变压器可带总负荷2240kVA—2560kVA。你现在已接入设备“安装容量”3 …还是这位湖南老兄说得对着
回复
半仙鲁
2015年08月19日 15:36:36
6楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-8-13 21:01 你们有低压计量不是,或者高计那边看下高峰负荷最大电流多少,然后就知道你的实际负载率,算的都是理想模式 …这是个好办法 一般而言变压器的负载率比计算出来的小 根据实际运行情况对你更合理一些。
回复
攻城师48412
2015年08月19日 16:37:25
7楼
学习了:lol
回复
天下霸气
2015年08月22日 10:17:37
8楼
上面各种计算都是在理论计算量 都是扯淡的 这个计算只能是新建的建筑施工时候用,你这种已经建好的 ,还是到配电房看看电流吧(高峰值),这个才能知道还能安装多少 变压器长期运行取85%就够了。同时系数真的没法估算的准(上面什么0.6,0.7)都是不准的,还是实际多少才是对的。
回复
hanzhg54
2015年08月22日 11:25:14
9楼
设计的时候要计算,现在已经投入运行的设备,则应该根据实际使用负载来分析。你不妨在不同时段实际测量或观察下变压器的实际电流,估计一半不到。有了第一手资料数据,再考虑还能带多少的问题。我的估计是你用不完2*1600KVA 的能力。
回复
worufuping
2015年08月22日 12:40:51
10楼
多大面积的项目,你要知道原来带的是什么负荷,动力包括了什么,很多情况下动力是含分体机预留的