大型地下车库消防设计
nbs_nba1975
2004年12月09日 18:25:40
来自于防雷减灾
只看楼主

我在做9000米2三类地下车库,分了三个防火分区。一个分区1400米2,一个分区3700米2,一个分区3900米2。报警分区可不可以分为三个,探测分区不大于500米2,可以吗?请大家请教。

我在做9000米2三类地下车库,分了三个防火分区。一个分区1400米2,一个分区3700米2,一个分区3900米2。报警分区可不可以分为三个,探测分区不大于500米2,可以吗?请大家请教。
ttt001
2004年12月10日 20:25:37
2楼
可以,本站有个10000m2以上的地下车库全套施工图,可以参看。
回复
家辉
2004年12月14日 20:09:49
3楼
报警应该按防火分区分开的。
探测分区不大于500米2,是对的;不过你就算做不带地址的探测器--按现在常用的系统一般都不会超过这个范围的;
回复
nbs_nba1975
2004年12月15日 12:54:43
4楼
谢谢回复,我找到了大型车库的图纸了。
回复
lwy8860
2006年01月12日 18:21:38
5楼
请问报警分区是不是探头的回路数!!
那探测分区指的什么,望指教!
回复
nanami9
2006年01月24日 16:53:33
6楼
做的细些,应该是探测回路跟防火分区相应,但是经济角度,可以跨区做探测回路,但2个防火分区之间的回路线应避免来回接线。
回复
闪电喵哥
2006年01月25日 15:41:31
7楼

报警分区可以理解为确定火灾后需要可以区别对待的相关区域。通常按楼层或防火分区划分;
探测区域是指划分后用以查寻失火范围的区域,防火分区由数个探测区域组成。
所以6楼的说法——“可以跨区做探测回路”是含糊的,不正确。
回复

相关推荐