2楼
一般都是参考石化规8.4.5.5条的要求设置:
“控制阀应设在防火堤外,并距被保护罐壁不宜小于15m。”
回复
3楼
yaqinge 发表于 2015-8-13 08:53 一般都是参考石化规8.4.5.5条的要求设置:“控制阀应设在防火堤外,并距被保护罐壁不宜小于15m。”恩。可是业主咬定说低倍数泡沫灭火系统那章节没有提到,现场情况没有那么多的空间。还麻烦问下“储罐着火热辐射半径为15m”,这句话哪里有体现啊?谢谢哈
回复
4楼
蠢鱼erweibo 发表于 2015-8-13 11:05 恩。可是业主咬定说低倍数泡沫灭火系统那章节没有提到,现场情况没有那么多的空间。还麻烦问下“储罐着火 …储罐着火热辐射半径GB50183里面提到过,敢问你这是什么罐区,液化烃?还是LNG?…………
回复
5楼
yaqinge 发表于 2015-8-13 17:01 储罐着火热辐射半径GB50183里面提到过,敢问你这是什么罐区,液化烃?还是LNG?…………邻氯甲苯。晕还要去10个字。。。。
回复
6楼
蠢鱼erweibo 发表于 2015-8-14 09:04 邻氯甲苯。晕还要去10个字。。。。建议还是要满足15m的要求,没有空间做个阀门井总可以吧,大罐子应该选的是遥控阀,开启也不需要去打开井盖,业主非要这样做出正式函!
回复