刚重比计算时是否考虑P-Δ效应
bingotoo
bingotoo Lv.5
2007年10月27日 18:01:28
只看楼主

请教,用SATWE计算时,在按照高规第5.4.4判断结构稳定性时,刚重比的计算,是否选取考虑P-Δ效应。计算一超高层结构,因为高宽比小,在考虑P-Δ效应时,刚重比为1.35,不满足要求。而不考虑时为1.42则满足要求。另外,规范条文说明计算等效刚度采用倒三角荷载作用下的悬臂梁,给出的公式中,q和u都是未知数,不知如何计算有否哪位大虾有详细的计算过程。谢谢!

请教,用SATWE计算时,在按照高规第5.4.4判断结构稳定性时,刚重比的计算,是否选取考虑P-Δ效应。
计算一超高层结构,因为高宽比小,在考虑P-Δ效应时,刚重比为1.35,不满足要求。而不考虑时为1.42则满足要求。
另外,规范条文说明计算等效刚度采用倒三角荷载作用下的悬臂梁,给出的公式中,q和u都是未知数,不知如何计算
有否哪位大虾有详细的计算过程。
谢谢!
免费打赏