2楼
180厚的板,板底钢筋全是构造钢筋
回复
3楼
层高呢 用的什么材料的隔墙 线荷载用8差不多
回复
4楼
参考荷载规范附录C,计算楼板时荷载按等效均布荷载取值,计算框架梁、柱时按隔墙总重除以板面积取值
回复
5楼
隔墙下设置梁构件了吗?如果没设置怎么输入梁上线荷载?
没设置梁,你可以用理正异形板构件根据板支座负弯矩和半钟挠度作为参考依据去计算等效荷载,然后在板上布成面荷载~~~
回复
6楼
中间无梁隔墙应输入均布活载
回复
7楼
转换成均布荷载。
回复
8楼
200厚的墙下为什么不加梁呢?卫生间也不加梁?
回复
9楼
层高比较高的话,还是设次梁比较合适
回复
10楼
justin52 发表于 2015-8-11 21:10 参考荷载规范附录C,计算楼板时荷载按等效均布荷载取值,计算框架梁、柱时按隔墙总重除以板面积取值框架梁底筋3%%13218,怎么这么小啊,用不用加强呀,我是180厚的板,7米跨的250*700的框架梁,十分感谢您的回复
回复
11楼
无间道 发表于 2015-8-12 08:17 转换成均布荷载。转换成均布荷载(面荷载2.1+隔墙荷载1.5)3.5,算出来的梁配筋3根18,如果是加虚梁输入线荷载8的话,梁的配筋变4根20了,怎么差这么多呀,我是按3根18出的,心天天悬着。十分感谢您的回复
回复