根据规范,供电半径超过250米,要求进行压降校核。而所谓供电半径,指的是电房低压出线至用户电表的距离。现在假设配电房低压出线至单元楼电缆分支箱这一段,压降为a;电缆分支箱至表箱这一段压降为b,那么问题来了,总压降怎么算呢?第一种说法:总压降=a+b;第二种说法:总压降=1-(1-a)(1-b)=a+b-ab;我认为,严格来说,应该是第二种正确。但往往a和b都是百分之几这么小的数,二者再相乘,这个数小到几乎可以忽略,所以可近似等于a+b。

根据规范,供电半径超过250米,要求进行压降校核。而所谓供电半径,指的是电房低压出线至用户电表的距离。现在假设配电房低压出线至单元楼电缆分支箱这一段,压降为a;电缆分支箱至表箱这一段压降为b,那么问题来了,总压降怎么算呢?
第一种说法:总压降=a+b;
第二种说法:总压降=1-(1-a)(1-b)=a+b-ab;
我认为,严格来说,应该是第二种正确。但往往a和b都是百分之几这么小的数,二者再相乘,这个数小到几乎可以忽略,所以可近似等于a+b。

不知道我的想法对不对,欢迎批评指正。
免费打赏
engineershao
2015年08月12日 13:19:55
2楼
没人回答,自己顶
回复
czy24680
2015年08月12日 15:37:27
3楼
我觉得应该看b的算法,基数是取1还是取1-a
回复
北方郎
2015年08月12日 17:16:09
4楼
一般叠加。
回复
黎明前的
2015年08月12日 17:59:46
5楼
我也来学习一下
回复
巴亚
2015年08月12日 18:30:23
6楼
我也是来学习的
回复
wangzongfei0805
2015年08月12日 18:30:47
7楼
设配电室该回路总功率为P总,单元楼功率为P1,插接箱前为母线段,插接箱后为分线段。总线段压降△U母=I总*R母,分线段压降为△U分=I分*R分,根据P=I2R,用电设备功率为恒定,电阻不变,电流I=√(P/R)用电表处压降就是△U总=△U母+△U分= I总*R母+ I分*R母= R母√(P总/R母)+ R分√(P1/R分)=√(P总R母)+√(P1 R分)。换成百分比就是△U总/U=(√(P总R母)+√(P1 R分))/U.
当然这个计算也忽略了线路的功率,√就是根号的意思。
回复
wangzongfei0805
2015年08月12日 18:32:14
8楼
你说的a和b基准电压不好确定就不分析你的那个了。