曾经遇到的一个奇怪的问题(1)
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2015年08月09日 09:44:51
只看楼主

一、地点:某家铝型材厂的大型铝材挤压机车间,车间内每3条挤压生产线公用1组就地安装的低压配电屏(每组4面屏:受电1面、馈电2面、补偿1面)。二、参数:1、这些信号灯均为普通LED型信号灯,额定电压均为380V,直接并接于屏内空开出线侧220V电源。2、铝型材挤压机为液压挤压机,主要有80kW异步电动机一台,30kW铝锭高频加热炉一台。三、问题:配电屏上的红、绿信号指示灯经常烧毁。(过去用得是220V的指示灯经常烧坏,后来换用380V的同系列指示灯也一样经常烧坏)

一、地点:某家铝型材厂的大型铝材挤压机车间,车间内每3条挤压生产线公用1组就地安装的低压配电屏(每组4面屏:受电1面、馈电2面、补偿1面)。
二、参数
1、这些信号灯均为普通LED型信号灯,额定电压均为380V,直接并接于屏内空开出线侧220V电源。
2、铝型材挤压机为液压挤压机,主要有80kW异步电动机一台,30kW铝锭高频加热炉一台。
三、问题:配电屏上的红、绿信号指示灯经常烧毁。(过去用得是220V的指示灯经常烧坏,后来换用380V的同系列指示灯也一样经常烧坏)
(注:最终还是解决了这个问题。请各位分析原因)
免费打赏
fitman
2015年08月10日 14:38:24
22楼
wboy8759 发表于 2015-8-10 13:26 挤压车间的厂长想节能,故而采用一个小厂生产的一种高频加热炉(15—25kHz,变频式,的确比较节能)。一开 …呵呵,受到你一开始强调损坏LED指示灯的影响,没想到问题的严重性。其实这个确实如你分析的,是并联谐振,并影响到整个系统了(损坏配电房的设备了)。这种情况我还遇到过。解决方法也简单:1、减少谐波源,成本贵了点;2、找出谐振点,避开他。如果是固定谐波源的,这个很好找,但频率是变化的,找起来就麻烦点。
回复
beida_energy
2015年08月10日 15:58:16
23楼
wboy8759 发表于 2015-8-10 11:38 楼上老曹说得对,前面几位也基本搭边了。解答:高频炉质量差、谐波污染大,甚至激发低压配电网局部谐振 …所以啊,你只说烧坏指示灯就会引导大家的思路。因为如果是谐波,那就不可能只烧指示灯的吧?
回复
beida_energy
2015年08月10日 15:59:01
24楼
wboy8759 发表于 2015-8-10 12:41 是根据额定电压380的灯也烧坏现像推测的。因为没法测量。故障非常随机性的,每隔一个月或二个月或者三个 …当回路参数合适的时候 ,就是谐振最厉害的时候。
回复
beida_energy
2015年08月10日 16:01:41
25楼
看来,有高频设备的地方,只要N导体的对地电位超过一定值后,就要考虑有可能是谐波危害。
回复
envoys1
2015年08月10日 16:07:54
26楼
我们厂区也有类似情况,配线原理、灯选型与你的差不多,一般是变频器和长距离的现场操作柱指示灯易坏。
回复
wboy8759
2015年08月10日 16:13:38
27楼
beida_energy 发表于 2015-8-10 15:58 所以啊,你只说烧坏指示灯就会引导大家的思路。因为如果是谐波,那就不可能只烧指示灯的吧?呵呵,开始时没把车间屏上烧灯的现象与上级电房烧东西联系起来考滤,最后才联想到的。本题开头条件是描述简单了些。逐步引引人入胜哈。:P
回复
巴亚
2015年08月10日 16:41:08
28楼
我是来学习的
回复
醉了的兔
2015年08月10日 17:11:17
29楼
大家的分析都很到位,学的东西太多了
回复
dylan3940
2015年08月10日 17:15:42
30楼
wboy8759 发表于 2015-8-10 11:38 楼上老曹说得对,前面几位也基本搭边了。解答:高频炉质量差、谐波污染大,甚至激发低压配电网局部谐振 …楼主,为什么将高频炉换成电阻炉?换炉子的成本是否太大?从您帖子上看,是说不烧的少了,但是还有时候烧,没解决彻底?交流220/380V的LED指示灯1min工频耐压值是2.5kV,如果是过电压引起的指示灯烧毁,肯定得大于2.5kV。还有疑问就是,您的补偿柜用的什么参数的电容,有没有加电抗器,加的是多少阻抗的电抗器?补偿柜在电容器前端加电抗器,一可以抑制电容投切涌流,二是一定程度上滤除线路上的特定次谐波。是否论证过补偿柜有没有问题呢?
回复
wboy8759
2015年08月10日 18:34:52
31楼
电阻炉属于纯电阻元件。造价更低,只是耗能较大,因为不可自动调节。高频炉就跟电磁灶一样。
彻底解决了,烧个别指示灯,在哪个工厂都存在的。
你说的“交流220/380V的LED指示灯1min工频耐压值是2.5kV,如果是过电压引起的指示灯烧毁,肯定得大于2.5kV”就方糖了,绝缘耐压扯到工作电压,乱了方向!
在补偿柜上下功夫,才叫舍得花洋子!有个厂家开口就要50万!
回复