一、地点:某家铝型材厂的大型铝材挤压机车间,车间内每3条挤压生产线公用1组就地安装的低压配电屏(每组4面屏:受电1面、馈电2面、补偿1面)。二、参数:1、这些信号灯均为普通LED型信号灯,额定电压均为380V,直接并接于屏内空开出线侧220V电源。2、铝型材挤压机为液压挤压机,主要有80kW异步电动机一台,30kW铝锭高频加热炉一台。三、问题:配电屏上的红、绿信号指示灯经常烧毁。(过去用得是220V的指示灯经常烧坏,后来换用380V的同系列指示灯也一样经常烧坏)
一、地点:某家铝型材厂的大型铝材挤压机车间,车间内每3条挤压生产线公用1组就地安装的低压配电屏(每组4面屏:受电1面、馈电2面、补偿1面)。
二、参数:
1、这些信号灯均为普通LED型信号灯,额定电压均为380V,直接并接于屏内空开出线侧220V电源。
2、铝型材挤压机为液压挤压机,主要有80kW异步电动机一台,30kW铝锭高频加热炉一台。
三、问题:配电屏上的红、绿信号指示灯经常烧毁。(过去用得是220V的指示灯经常烧坏,后来换用380V的同系列指示灯也一样经常烧坏)
(注:最终还是解决了这个问题。请各位分析原因)
12楼
铝厂、钢厂等都是产生谐波的主要场所(高频炉),主要是由谐波造成的过流烧毁,解决方案:治理谐波
回复
13楼
好人一生平安
回复
14楼
从负荷端找问题应该好一点
回复
15楼
提个醒:根子在负荷,次因在配网。
回复
16楼
是高频加热炉的问题吗?谐波导致LED的灯闪变,然后就坏了
回复
17楼
楼上老曹说得对,前面几位也基本搭边了。
解答:高频炉质量差、谐波污染大,甚至激发低压配电网局部谐振!(关键为何会相对地电压达400余伏!像电压放大器了,不仅烧指示灯,而且还几次烧毁上级配电房的监控微机电源,以及车间里的电磁阀线圈、接触器线圈等等)
解决措施:将高频加热炉更换为电阻丝炉之后,很少烧指示灯了。
体会:低压配网局部谐振俺从来没遇到过,查了很久,此事让我长见识了。
回复
18楼
wboy8759 发表于 2015-8-10 11:38 楼上老曹说得对,前面几位也基本搭边了。解答:高频炉质量差、谐波污染大,甚至激发低压配电网局部谐振 …疑问来了。相对地电压达400余伏是稳态测量得到还是记录仪的动态测量得到?
回复
19楼
本帖最后由 wboy8759 于 2015-8-10 12:45 编辑 fitman 发表于 2015-8-10 12:24 疑问来了。相对地电压达400余伏是稳态测量得到还是记录仪的动态测量得到?是根据额定电压380的灯也烧坏现像推测的。因为没法测量。故障非常随机性的,每隔一个月或二个月或者三个月发作一次,有时是白天,有时在凌晨,每次故障来了也就那么分分钟,然后生产线停工,挤压工们大叫,搞得值班电工们神经兮兮的。平时没故障时测量电压甚么都正常。没甚么记录仪,只有两块万用表。初小水平的私企老板宁愿花几千块钱请你吃顿饭,也不愿花钱买几台好仪器,你懂的。
回复
20楼
看贴的时候还没那么多楼,1下就第二页了。主要是看D版说的被否认,然后猜了下 。开始也以为可能是过流,后来想起以前见过的工厂白炽灯闪烁容易坏,又看到有高频炉。具体分析我是不会的,现在到底怎么治理我也只会上SVG
回复
21楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-8-10 13:10 看贴的时候还没那么多楼,1下就第二页了。主要是看D版说的被否认,然后猜了下 。开始也以为可能是过流,后来 …挤压车间的厂长想节能,故而采用一个小厂生产的一种高频加热炉(15—25kHz,变频式,的确比较节能)。一开始没怀疑到这个炉,后来听说是去年才改的,又去查看了这个高频炉的原理图。没好用的仪器啊,当时真累人!
回复