只看楼主

一、地点:某家铝型材厂的大型铝材挤压机车间,车间内每3条挤压生产线公用1组就地安装的低压配电屏(每组4面屏:受电1面、馈电2面、补偿1面)。二、参数:1、这些信号灯均为普通LED型信号灯,额定电压均为380V,直接并接于屏内空开出线侧220V电源。2、铝型材挤压机为液压挤压机,主要有80kW异步电动机一台,30kW铝锭高频加热炉一台。三、问题:配电屏上的红、绿信号指示灯经常烧毁。(过去用得是220V的指示灯经常烧坏,后来换用380V的同系列指示灯也一样经常烧坏)

一、地点:某家铝型材厂的大型铝材挤压机车间,车间内每3条挤压生产线公用1组就地安装的低压配电屏(每组4面屏:受电1面、馈电2面、补偿1面)。
二、参数
1、这些信号灯均为普通LED型信号灯,额定电压均为380V,直接并接于屏内空开出线侧220V电源。
2、铝型材挤压机为液压挤压机,主要有80kW异步电动机一台,30kW铝锭高频加热炉一台。
三、问题:配电屏上的红、绿信号指示灯经常烧毁。(过去用得是220V的指示灯经常烧坏,后来换用380V的同系列指示灯也一样经常烧坏)
(注:最终还是解决了这个问题。请各位分析原因)
免费打赏
饼饼侠
2015年08月10日 21:11:24
32楼
差不多吧 估计给你上的是APF
回复
wboy8759
2015年08月10日 21:15:13
33楼
打破砂锅问到底 发表于 2015-8-10 21:11 差不多吧 估计给你上的是APF想给俺上有源滤波
回复
饼饼侠
2015年08月10日 21:17:35
34楼
wboy8759 发表于 2015-8-10 21:15 想给俺上有源滤波是的 apf全称有源滤波器,效果比较好 适合低压电网
回复
饼饼侠
2015年08月10日 21:19:20
35楼
打破砂锅问到底 发表于 2015-8-10 21:17 是的 apf全称有源滤波器,效果比较好 适合低压电网因为你们这种炉子 不仅大量谐波 还有很多间谐波 上无源滤波器也会存在很多问题 有可能会引起并联谐振使无源滤波器某一个次滤波支路经常烧毁
回复
wboy8759
2015年08月10日 21:25:38
36楼
打破砂锅问到底 发表于 2015-8-10 21:19 因为你们这种炉子 不仅大量谐波 还有很多间谐波 上无源滤波器也会存在很多问题 有可能会引起并联谐振使无 …APF贵啊,而且真假厂家欲龙混杂、良莠不齐,我看过广东那边的几家,不敢放心,再说,老板也口紧。
回复
maquanxi723
2015年08月12日 15:54:34
37楼
谐波和电压闪变.
回复
co1438129574410
2015年08月13日 08:04:20
38楼
路过学习,,谢谢分享。。。:D
回复
黎明前的
2015年08月13日 17:07:22
39楼
感谢分享,学习了
回复
tujunt10
2015年08月14日 16:03:11
40楼
我们这边每年给谐波测试报告,但是没人治理,成本太高。
回复
tujunt10
2015年08月14日 16:05:30
41楼
疑问:烧指示灯不会跳负载空开吧?要跳也是跳二次回路的开关/保险。