百思不得其解 新手求助
kloen2014
kloen2014 Lv.2
2015年08月06日 18:06:59
只看楼主

一个3层的小框架,两根中柱(450x450)底层柱最大轴力也才2000多,可是轴压比都快要超了,配筋结构当然也很大。我实在不明白上部荷载又不大怎么会计算出来却是这个结果。 求大神解答,小弟新手菜鸟一个。

一个3层的小框架,两根中柱(450x450)底层柱最大轴力也才2000多,可是轴压比都快要超了,配筋结构当然也很大。我实在不明白上部荷载又不大怎么会计算出来却是这个结果。 求大神解答,小弟新手菜鸟一个。


E2D)D@1LBJASVX(]YK)8}U6.png

免费打赏
jibo003
2015年08月07日 08:38:42
2楼
你可以看看程序选的荷载的内力组合,柱轴力较小,不一定配筋就较少。
回复
niwenjie1992
2015年08月07日 09:02:39
3楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
zhcw_050710
2015年08月07日 09:02:41
4楼
柱子混凝土等级是多少啊?
回复
结构生活
2015年08月08日 16:40:15
5楼
柱距貌似挺大啊,梁上线荷载是不是也很多啊
回复
shixingshangjiang
2015年08月09日 14:24:59
6楼

小手一挥,金币拿走!!!!
回复
shixingshangjiang
2015年08月09日 14:30:02
7楼

小手一挥,金币拿走!!!!
回复
cadway
2015年08月09日 15:28:23
8楼
虽然只有三层,还是有可能导致轴压比超限的。建议你从以下几个方面查找下原因:
1.根据你输的荷载复核下中柱的负荷到底有多大?负荷面积较大时有可能轴力比你想象的要大的多(一般情况下自重和活载直接影响到轴压比)
2.荷载有没有重复计算,比如板自重既选择了自动计算又手动输入了恒载(面层做法加板自重)。
3.检查下砼标号是不是取的过小?
至于柱子配筋过大,如果抗剪超,说明截面可能不够,如果某个方向配筋过大,有可能这个方向梁跨度较大,应适度加大这个方向的柱截面尺寸。
回复
梦幻无极
2015年08月10日 08:16:56
9楼
几度区的啊?
回复
偷地雷的
2015年08月10日 09:16:48
10楼
再复核一下吧,确实不应该啊。
回复
wkzhao
2015年08月10日 11:39:56
11楼
要具体情况具体分析,这是搞设计的原则。