设计基础时的荷载折减系数问题?
lurry5359
lurry5359 Lv.8
2015年08月06日 11:30:12
只看楼主

按荷载规范5.1.2-2-2,第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数。那对于无梁楼板结构,这个折减系数取多少呢?

按荷载规范5.1.2-2-2,第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数。
那对于无梁楼板结构,这个折减系数取多少呢?
免费打赏
chen36040
2015年10月23日 00:04:17
2楼
有同感,比如说:三层地下车库,无梁楼盖,柱网7.8mx7.8m,求柱底活载?这题,活荷载是该按5.1.2条取无梁楼盖的0.8,还是按表5.1.2的取0.85呢?
回复
chen36040
2015年10月23日 09:49:05
3楼
终于弄明白了!是按0.8来取!思路是:1.地下车库属表5.1.1中8项(2)条,取2.5kn、m2;2.计算基础时,按5.1.2-2中3),取0.8;3.表5.1.2仅用于5.1.2-2中1)条。
回复
chen36040
2015年10月23日 09:56:38
4楼
至于5.1.2-2-2)中的无梁楼盖情况,个人觉得,按墙、柱基础的受荷面积来算,而且,荷规上,该条只是说取楼面梁相同的折减系数,并没有说要求受荷面积达到50m2,故个人觉得取5.1.2-1-2)中的0.9即可