102.一小伙,拿一个6度区的三层宿舍楼,框架结构图给校对签字,校对说:部分柱截面太小,不满足《抗》6.3.5条…….不超过2层时不宜小于300mm,而你己超过2层,所以最小边宜为350mm。 小伙说: 上次小李做哪个,6度区的八层框架结构宿舍楼,部分柱截面最小边也是300mm……。校对说:他满足《抗》6.3.5条……四级……不宜小于300mm的要求。 (以上为虚构,只是想说明……) 哪你说吧!
抗震等级四级的框架结构,柱的最小截面尺寸允许用300x300
回复
3楼
抗震等级不一样?
回复
4楼
结构生活 发表于 2015-8-6 08:48 抗震等级四级的框架结构,柱的最小截面尺寸允许用300x3001.抗震等级四级的框架结构,柱的最小截面尺寸允许用300x300.:victory:2.四级【或不超过2层】时不宜小于300mm,——–或超过2层
回复
5楼
可以采用300x300
回复
6楼
从《抗》6.3.5看四级八层不宜小于300【或】四级不超过二层不宜小于300。反之......【或】四级超过二层不宜大于300。这与......【或】之前予盾。
回复
7楼
还没有做过四级框架,表示从来没有用过350以下的柱
回复
8楼
答:我说是,校对利用了《抗》6.3.5条的错误,有点为难小伙的意思,(因他这个三层框架结构宿舍楼也是四级)
从上述可以得出: 《抗》6.3.5条【或】之前,6度区的八层框架结构宿舍楼(小于24m高) ,最小柱截面可为300mm。而《抗》6.3.5条【或】之后,6度区的三层框结构架宿舍楼,最小柱截面还要求大于300mm即设为350mm。
《全国民用建筑工程设计技术措施》(混凝土结构)4.1.13条“抗震设计时,框架柱的最小截面尺寸不【应】小于350mm,……”此条明显高于《建筑抗震设计规范》要求,由于《建筑抗震设计规范》交待得不清楚,结合《全国民用建筑工程设计技术措施》(混凝土结构)要求,我们可得到下条更为合理的法。
四级且超过两层(或3层,住宅类建筑)时,柱最小截面尺寸不应小于350mm,四级不超过两层(或3层)时最小截面不应小于300mm(供参考)。
回复
9楼
曾晓峰 发表于 2015-8-6 09:25 1.抗震等级四级的框架结构,柱的最小截面尺寸允许用300x300.2.四级【或不超过2层】时不宜小于 …四级框架结构z只要不超过24米的矩形框架柱最小可以用到300x300
回复
10楼
曾晓峰 发表于 2015-8-6 14:06 答:我说是,校对利用了《抗》6.3.5条的错误,有点为难小伙的意思,(因他这个三层框架结构宿舍楼也是四级 …汉语里的“或”并不是并列的关系,超过两层应该针对抗震等级为一、二、三级的情况
回复
11楼
结构生活 发表于 2015-8-6 14:35 汉语里的“或”并不是并列的关系,超过两层应该针对抗震等级为一、二、三级的情况他是存在语法上的错误。后面一、二、三级【且】超过两层。。。。。:lol
回复