空调报低压的疑惑
vvvcuu
vvvcuu Lv.8
2015年08月05日 05:46:15
来自于制冷技术
只看楼主

一台螺杆机组,电子膨胀阀的,开机前高低压平衡,大约8kg。开机后高压最高1.1kg,低压加载不到75%就报警停机,设定的低于2kg报警。冷回20度,加载不到75%,冷出依旧是20度。蒸回是17度。过热度设定的是6度。过热度设定到4度,机组可以正常开启,调节冷却水流量,冷回20度,冷出28度,机组可以正常运转,高压在12.3kg左右小幅波动,低压不稳定。机组在到达温度后,蒸回12度,蒸出9度,卸载到75%时,时间稍长(超过10分钟)后还是会报低压。停机后,高低压能迅速平衡,但是平衡压力只有6kg多点, 20分钟后,平衡压力达到7kg多,之后还会慢慢上升。

请问为什么会这样? 机组停机后,压力不应该出现这么大的波动吧?机组冷冻油有问题吗?

这台机组除了缺氟,还有别的问题吗?
免费打赏
jzcszl
2015年08月05日 06:36:21
2楼
停机压力平衡,你的高低压表是接在哪里
回复
vvvcuu
2015年08月05日 06:47:53
3楼
jzcszl 发表于 2015-8-5 06:36 停机压力平衡,你的高低压表是接在哪里没有接高压表,是机组自带的高压传感器显示的。
回复
游荡四方
2015年08月05日 08:31:06
4楼
看了一下你的描述,有需要注意的地方,
冷凝压力不知能否提高至1.4mp以上,
也就是出水温度控制在35度,
只有高压压力有保证,才能满足流量所需的要求.

高压过低,低压必然会过低,节流阀不是万能的.

停机后,因为低压侧水温较低,所以平衡压偏低,
低压侧水温逐渐升高,低压压力也会逐渐升高.
回复
jzcszl
2015年08月07日 06:41:14
5楼
首先停机后压力不能迅速平衡,不知你的高压压力传感器街在何处
回复
vvvcuu
2015年08月21日 21:21:15
6楼
jzcszl 发表于 2015-8-7 06:41 首先停机后压力不能迅速平衡,不知你的高压压力传感器街在何处高压传感器接在了排气口止回阀旁,高压传感器自身没问题, 接的地方也没问题。
回复
vvvcuu
2015年08月21日 22:16:37
7楼
现在这个问题已经解决了,是膨胀阀控制程序的参数问题。但是, 别的膨胀阀用的也是这套参数啊,不知道为什么。