带三个SF6负荷开关的电缆分接箱的做法
51487882
51487882 Lv.3
2007年10月27日 09:15:06
只看楼主

请问带三个SF6负荷开关的电缆分接箱的做法?我公司新接一个项目,是二进(240平方)四出(150平方)带三个负荷开关的方案.请教: 三个负荷开关之间如何接线,进出电缆插头如何布置?

请问带三个SF6负荷开关的电缆分接箱的做法?

我公司新接一个项目,是二进(240平方)四出(150平方)带三个负荷开关的方案.

请教:
三个负荷开关之间如何接线,进出电缆插头如何布置?
免费打赏
cialong
2007年10月29日 10:07:19
2楼
楼主问题问的很怪,正常的直接选择三单元的SF6负荷开关就可以了啊,插头采用前后T接方式即可. 当然也可能我理解错意思了呵呵
回复
51487882
2007年10月29日 10:34:48
3楼
这个方案有点特殊,每个负荷开关都要控制二路线路,要是全部用全绝缘全密封插头联接,那三个负荷开关的联接方式很重要。
采用前后T接,只能联接二个负荷开关,第三个负荷开关位置距进出线位置有点远(三个负荷开关排成一排),不知怎么联接,有没有这种接头可以接到出线隔板位置处。
只要能确定联接方式,外壳结构设计就很简单了。
在网易电气论坛上,高压电缆分接箱的话题比较少,不知是不是太简单了不值得讨论,还是这里做分接箱的比较少?
望大家踊跃参加,有做分接箱的经验的请共享一下!
回复
wang740218-4
2007年10月29日 10:43:41
4楼


现在国内有许多厂家负荷开关用母排联接,这样比较节省成本,做法也简单,只是防护等级要高
回复
绿叶随风
2007年10月29日 12:04:20
5楼
一般负荷开关可以有三路电缆出线,其中两个开关为进线,一个为联络开关,联络开关是接在两进线开关的出线侧。之间的连接采用用全绝缘全密封插头联接。不知道这样理解的对不对?
回复
cialong
2007年10月29日 13:57:53
6楼
我是指SF6共箱式的负荷开关,即三单元也罢四单元也罢都是密封在同一个不锈钢箱体内,所以不存在各单元之间并柜连接的问题.出线一般都是在下方(下进线),也有侧进线的方式即套管根据要求整箱的左侧或右侧. 进出线均采用T型前后插头连接,也可加装避雷器. 基本上都采用这种方式.
另外也有将单体开关并柜使用的,不过连接处需采用单独的连接母线(提供开关的厂家必然能提供),连接套管位置处于箱体上方与进出线无关. 但这样开关成本增加而且外箱体尺寸也相应增大,个人认为不太适合.
另:共箱式金属箱体的SF6开关最多做到5单元,再多的话只能依靠上述的连接母线并柜了.我做过最多的是14单元并柜!!不仅体积庞大隐患多,单单运输都够人头疼的.所以拜托供电部门或设计单位在设计时也能考虑到产品的实际限制,而不要单纯的一张图纸出来纸上谈兵.
一家之言,仅供参考.


0591-87270643
回复
51487882
2007年10月30日 09:09:33
7楼
不错不错,这个方案很好,我怎么没想到要用共箱式的三单元开关,三单元密封在一起,体积少,做法也简单,不知浙江附近哪个厂家有做这种共箱式的SF6负荷开关?
回复
51487882
2007年11月01日 09:39:14
8楼
请问各位专家,以下要求的电缆分接箱价格:
1.电压等级:10KV
2.一进三出带避雷器
3.进出线均配带电显示器及故障指示器
4.不锈钢外壳(403#)
5.欧式电缆分接箱,630A
6.箱内元件均为进口,厂家不定

小弟急用


回复

相关推荐

APP内打开