国网的《预防交流高压开关柜人身伤害事故措施》里面提到避雷器严禁与母线直接相连,需经过隔离断口。请问,这么做的初衷是什么?是不是在母线不停电的情况下方便检修和试验?

EM截图_201584111654.png

国网的《预防交流高压开关柜人身伤害事故措施》里面提到避雷器严禁与母线直接相连,需经过隔离断口。
请问,这么做的初衷是什么?是不是在母线不停电的情况下方便检修和试验?

EM截图_201584111654.png

免费打赏
dylan3940
2015年08月04日 16:41:19
2楼
因为死过人呗
回复
lzzh31
2015年08月10日 08:39:04
3楼
抽屉柜有避雷器手车 固定柜呢? 难道避雷器不与母线直接连接?
回复
co1439260312408
2015年08月12日 10:55:41
4楼
lzzh31 发表于 2015-8-10 08:39 抽屉柜有避雷器手车 固定柜呢? 难道避雷器不与母线直接连接?固定柜经过断路器或者符合开关后再接避雷器
回复
lzzh31
2015年08月13日 15:31:15
5楼
xlei19891123 发表于 2015-8-12 10:55 固定柜经过断路器或者符合开关后再接避雷器那进线柜的避雷器呢?也经过开关?
回复
co1439260312408
2015年08月14日 10:25:56
6楼
lzzh31 发表于 2015-8-13 15:31 那进线柜的避雷器呢?也经过开关?进线柜的话不经过开关
回复
co1439260312408
2015年08月14日 10:27:35
7楼
xlei19891123 发表于 2015-8-14 10:25 进线柜的话不经过开关你截图上面的那个规范说的很清楚 与母线相连要有隔离断开 是母线
回复
wjq215
2015年09月13日 09:09:12
8楼
楼上回答的精辟;国网公司好多要求都是经过惨痛的教训后提的;