关于智能建筑弱电间电源的论述
ador16379
ador16379 Lv.9
2015年08月03日 10:34:00
只看楼主

1 前言 智能建筑弱电间是汇聚智能化的网络设备堆叠的场所,是为信息网络、信息安全、消防安防等终端设备和装置提供供电的地方。由于这些终端设备和装置各自需要不同的电源,有的要求AC220V、AC36V、AC24V、还有DC12V、24V、48V供电,有的还要求不间断供电等。以往各终端设备或装置利用弱电间设计预留的AC220V电源,各自转换给各自的供电。结果使得弱电间电源的转换装置一乱二不规范,为施工与检修带来许多麻烦,故障率很高,严重地影响智能管理系统可靠运行。

1 前言

智能建筑弱电间是汇聚智能化的网络设备堆叠的场所,是为信息网络、信息安全、消防安防等终端设备和装置提供供电的地方。针对上述问题,将上述各种终端设备和装置所要求的供电电源,经弱电间AC220V输入电源的转换,可输出各种电能,除满足上述各种终端设备与装置的用电要求之外,还具有用电管和理通讯传输、自身防护等功能。

2 概述

智能楼宇的智能化系统一般包含通信网络系统GNS、建筑管理系统BMS和信息网络系统INS,其中建筑管理系统BMS还包括安防系统SAS、监控系统BAS、火灾报警系统FAS等(如图1所示),这些系统和设备都属于弱电设备,要求不同的电源,一般的做法是在弱电间安装一台UPS不间断电源,再由设备厂家根据需要做不同的变换。这样做的问题是不便维护、故障率较高(约占故障的70%)、成本较高、耗能较大。所以在智能建筑的弱电间加装一套集成电源,为所有弱电设备集中供电是解决上述问题的好方法。

3 设备原理与结构(见图2)

设备结构:由AC220V一路或二路输入、互投装置或开关、DC电能由充电模块、储能模块、输入配电、多个电能转换单元(可根据需要配置)、通讯单元、显示控制单元、输出配电、输出支路(根据需要和设计要求制造)等组成,集中于一个机柜中,柜体尺寸适合放置于弱电间。

由弱电间预留的AC220V输入IB-WPS,经输入配电,分别进入各电能转换单元,将电能转换为设计要求的电能输出。

各电能转换单元的输出功率按设计者要求配置,市电时有输出,电池逆变时也有输出,切换时对各负载均无扰动不间断供电。其设备外形如图3所示。

4 供电配置图

供电配置图如图4所示。

5 集成电源负荷计算

(1)对于200个摄像头电视监控及报警系统,总负荷为4000W(包含存储、控制、前端等显示部分),建议在监控机房配置一台5kVA集成电源(60min备电)。

(2)对于3000~5000个信息点的网络主机房的负荷,一般为3000W(包含交换机、路由器、防火墙、服务器、 光端机存储设备等),建议在网络机房配置一台5kVA集成电源(60min备电)。

(3)对于分布在建筑的各个楼层的汇集机房、管理间机房,建议配置2kVA集成电源(60min备电)。可以兼顾为交换机、摄像机、门禁设备、 可视对讲设备、客房 控制设备等直流供电。

(4)在消防中心机房(含消防报警控制台及消防广播等)建议配置一台5kVA集成电源(60min备电)。

(5)对于通信基站机房建议配置一台2~3kVA集成电源(60min备电),以便联 网管理。

6 主要优点

(1)该产品可根据智能建筑弱电间供电的不同要求,灵活组合配置不同的多个电能转换单元集成为一体柜,达到满足用电要求。

(2)该产品属节能产品,AC不间断的实现采取快速无扰动切换(电脑监控录像等信息设备不会重新启动),平均转换效率高达98%以上,比在线转换UPS可节电15%以上。

(3)该产品将弱电间的电源集成一体,具有方便统一管理和查找问题,便于集中监控,且占地空间少,电源安全可靠等优点。

(4)直接直流输出,可减少大量的终端二次逆变,既方便用户,又节约成本、节省能耗。

7 主要特点

(1)该产品AC-DC-AC逆变转换采用最新IGBT模块;

(2)该产品采用最新的DSP数字化脉宽调制PWM技术;

(3)该产品采用集成设计,结构紧凑、简化、安全、可靠;

(4)该产品AC输出为正弦波可向任何电感、电容、电阻性负载供电;

(5)该产品AC-DC转换采用目前最先进的高频开关技术;

(6)该产品可实现远程监控;

(7)该产品主要部件和元器件均采用国际知名品牌,可靠性好、性能稳定;

(8)该产品导线和器件具有阻燃或不燃特点;

(9)该产品当网电电压波动超过±15%时,具有一定稳压功能;

(10)该产品当无市电状态时,可实现不间断供电。备用供电时间可按设计规范要求配置(标准备用时间:30min、60min两种)。

(11)当输入只有一路220V网电时,该产品相当于提供了两路供电,产品内部切换相当于末端互投,除对智能化控制提供了二路供电保障。