求大神过来看看,新手不懂
最无极
最无极 Lv.2
2015年08月01日 11:59:01
来自于热泵工程
只看楼主

石家庄地区,有一个两层自建楼房,一层面积150平方米,现在只安装一层,配置了6台风机盘管,一台5P空气源热泵,管道走的异程,两层加一起,使用面积最多超不过120平方米,求助大神这样安装冷暖两用有什么问题吗?可以正常使用吗?

石家庄地区,有一个两层自建楼房,一层面积150平方米,现在只安装一层,配置了6台风机盘管,一台5P空气源热泵,管道走的异程,两层加一起,使用面积最多超不过120平方米,求助大神这样安装冷暖两用有什么问题吗?可以正常使用吗?
免费打赏
最无极
2015年08月01日 12:00:18
2楼
空气源热泵是超低温工程机,带补气曾焓的那种
回复
tianhejisi
2015年08月01日 23:02:13
3楼
先上个空气源热泵的电子样本看看。
如果你问的“是否有问题”指的是水力平衡的问题,应该是问题不大
回复
最无极
2015年08月02日 09:00:41
4楼
tianhejisi 发表于 2015-8-1 23:02 先上个空气源热泵的电子样本看看。如果你问的“是否有问题”指的是水力平衡的问题,应该是问题不大这是主机配置,希望大神抽空看一下,主要是供暖这一块行不行,水力平衡我觉得问题也不大
回复
最无极
2015年08月02日 09:01:42
5楼
最无极 发表于 2015-8-2 09:00 这是主机配置,希望大神抽空看一下,主要是供暖这一块行不行,水力平衡我觉得问题也不大上面是制热量,对应的室外温度,15000W是制冷量
回复
tianhejisi
2015年08月02日 22:02:29
6楼
不知道你说的啥,样本不全,看不清,如果是最低温度下的热负荷满足设计热负荷,那应该就问题不大,前提是样本明确表示该地历史极低温度下主机能启动
回复