工程临近地铁,原房子大概是八几年的老房子,房子拆了,场地内遗留有原来的沉管灌注桩,那会图纸都是手画的,图纸很难找齐。工程桩为灌注桩,请教各位牛人,如何处理?干施工都是穷人,赏不起,你懂的
工程临近地铁,原房子大概是八几年的老房子,房子拆了,场地内遗留有原来的沉管灌注桩,那会图纸都是手画的,图纸很难找齐。工程桩为灌注桩,请教各位牛人,如何处理?干施工都是穷人,赏不起,你懂的
2楼
改钻孔桩!!
回复
3楼
awenofwh 发表于 2015-7-31 22:38 改钻孔桩!!钻孔能钻动吗?
回复
5楼
修改桩位吧。
回复
6楼
调整一下桩位,试试。
回复
7楼
相当于地质条件不明确呗,应该搞明白现有桩位吧个人感觉,虽然不能找到图纸,但现场能看出来吧,如果弄不清楚,最终难做的还是甲方和总包。
回复
8楼
这个问题终于来了,试想以后要是拆迁现在的房子重盖,几十米的桩这是要怎么处理,炸又不能炸,拔又不能拔,该桩位又有很多制约的问题,不好搞
回复
9楼
全回转拔桩清障
回复
10楼
采用CD清障机。不过费用很高。
回复
11楼
建议先排查下原有桩位,然后调整新建的桩位
要是给原有的桩清楚 费用很大 工期耽误不起 不一定能清楚干净
回复
12楼
改桩位乃是上上策