灌注桩抽芯取样时桩底有一段是空的,请问是什么原因,有什么处理办法
xsw99876
xsw99876 Lv.3
2015年07月31日 18:22:40
来自于建筑施工
只看楼主

就像图里,施工做了一个桩的抽芯取样,桩底有一段是空,现在还不清楚是怎么造成的,请问有人遇见过这这种情况,是什么原因造成的?有什么解决办法?

就像图里,施工做了一个桩的抽芯取样,桩底有一段是空,现在还不清楚是怎么造成的,请问有人遇见过这这种情况,是什么原因造成的?有什么解决办法?

QQ图片20150731180259.jpg

免费打赏
dengken205
2015年08月01日 07:51:40
2楼
导管没下到位,注浆
回复
wangoceanwx
2015年08月02日 08:28:47
3楼
这就是夹层,初灌是有必要的
回复
甲方施工员
2015年08月07日 10:14:07
4楼
导管没下到底 第一斗混凝土没灌好 偶尔夹着混凝土也正常
回复
我爱罗的回忆
2015年08月07日 10:35:33
5楼
也有可能钻头已经移位了,直径不太大而足够长的桩抽芯,现场操作一般抽不到底的
回复
菩提莲花
2015年09月06日 11:16:23
6楼
对灌注桩钻孔抽芯时发现酥松空隙,采用压力灌浆处理。
回复