从图中用红笔圈出的部分可看出,在计算0.5h事故放电容量时包括了UPS的容量,但从DLT5044的表中0.5h并没有包含UPS部分。但如不计入UPS的容量,将没有答案。我哪里理解错了?提前感谢您的回复
从图中用红笔圈出的部分可看出,在计算0.5h事故放电容量时包括了UPS的容量,但从DLT5044的表中0.5h并没有包含UPS部分。但如不计入UPS的容量,将没有答案。我哪里理解错了?提前感谢您的回复
12楼
当然也可能出题的人看的是另外一本规范,反正我眼拙,一时没找到能凑出答案的那本。。。
回复
13楼
boeing_s 发表于 2015-8-3 12:56 0.5h容量计算DLT5044里是不包含UPS的,工民配电手册三是包含的问题是不管照哪个算法来,都得不到给定的 … 谢谢您的回复。我按大家给我帮助中提到的,我这个是有人值班的变电所,所以1h负荷统计UPS被包含在内,则0.5h负荷统计时UPS自动被包含在内,如我这样理解正确的话,我觉得和您说的“0.5h容量计算DLT5044里是不包含UPS的”貌似是矛盾的,我哪里理解的有问题? 在追问一个问题,UPS会自动被包含进经常性负荷统计吗? 再次谢谢给位的回复。
回复