请教蓄电池的事故放电容量计算的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年07月30日 11:29:02
只看楼主

从图中用红笔圈出的部分可看出,在计算0.5h事故放电容量时包括了UPS的容量,但从DLT5044的表中0.5h并没有包含UPS部分。但如不计入UPS的容量,将没有答案。我哪里理解错了?提前感谢您的回复

从图中用红笔圈出的部分可看出,在计算0.5h事故放电容量时包括了UPS的容量,但从DLT5044的表中0.5h并没有包含UPS部分。但如不计入UPS的容量,将没有答案。我哪里理解错了?提前感谢您的回复
免费打赏
smartspring
2015年07月31日 10:09:33
2楼
麻烦哪位知道的给讲一下。再次感谢。
回复
smartspring
2015年08月03日 09:17:52
3楼
从图中用红笔圈出的部分可看出,在计算0.5h事故放电容量时包括了UPS的容量,但从DLT5044的表中0.5h并没有包含UPS部分。但如不计入UPS的容量,将没有答案。我哪里理解错了?提前感谢您的回复
回复
饼饼侠
2015年08月03日 10:55:47
4楼
大哥,它一小时持续时间,你0.5小时也要算阿.
还有你这个答案好槽阿,使DL/T5044? 貌似容量计算不时这么简化算得
回复
boeing_s
2015年08月03日 11:36:12
5楼
打破砂锅问到底 发表于 2015-8-3 10:55 大哥,它一小时持续时间,你0.5小时也要算阿.还有你这个答案好槽阿,使DL/T5044? 貌似容量计算不时这么简化算 …事实上是如果不用图示答案里看上去很操蛋的步骤解题的话,不管是用你所说的分时叠加的方法或者直接计算1小时,也不管是用DLT5044或者工民三第390页提供的表格,都得不到选项给的四个答案。。。。这题目其实就是在凑答案。。。。
回复
smartspring
2015年08月03日 11:41:33
6楼
谢谢打破砂锅问到底和boeing_s的回复。我理解是0.5h容量计算不应包含UPS部分,也即不应包含图中红线圈出的部分,我这样理解对吗?再次谢谢您的回复。
回复
head12
2015年08月03日 11:54:32
7楼
不对,看表格 如果是1小时的打挑了,说明这个东西要供电到1小时,0.5小时当然也要算
回复
smartspring
2015年08月03日 12:05:06
8楼
谢谢head12的回复,我理解您的意思了。那样的话答案就是正确的。再次谢谢各位的回复。
回复
smartspring
2015年08月03日 12:11:19
9楼
其他负荷也应和UPS类似吧,如直流润滑油泵在1.0h处打钩了,那其0.5h也自然就应该包含?这样理解应该是对的吧? 再次谢谢各位的回复。
回复
饼饼侠
2015年08月03日 12:32:35
10楼
貌似他不是按DL/T那个算得容量 我们不是这么算,用的是阶梯法,估计供配电这么算
回复
boeing_s
2015年08月03日 12:56:05
11楼
smartspring 发表于 2015-8-3 11:41 谢谢打破砂锅问到底和boeing_s的回复。我理解是0.5h容量计算不应包含UPS部分,也即不应包含图中红线圈出 …0.5h容量计算DLT5044里是不包含UPS的,工民配电手册三是包含的问题是不管照哪个算法来,都得不到给定的答案