本酒店地下一层,地上十三层,建筑高度49.6m。地下一层为汽车库和酒店辅助用房;地上一层为酒店入口大厅和小型商店,二三层为餐饮,四层为休闲娱乐中心(包括浴场,卡拉OK等),五层及五层以上为酒店客房,四层和五层之间为一设备层。酒店建筑面积19070 .05m2,酒店共有客房207间(其中双人间185间,单人间22间),共有床位392床。下面介绍一下本工程的热水系统的设计和体会O

根据规范的要求,在热水系统设计中,各用水点冷热水压力应基本保持平衡,才能取得良好的使用效果,本酒店冷水系统一二层由市政管网直供,二层以上采用变频供水设备供水,因此,热水系统和冷水系统合用一套变频供水设备,这样可以保证各用水点冷热水水压基本保持相对平衡。

同时,由于本工程最高用水点和最低用水点高差约为41.85m,应采取减压措施。考虑到分成二个区供水,则两个分区相对较小,投资会大大增加。因此,设计时四层及四层以下热水给水支管采用了节水型支管减压阀(冷水系统相应设置)。这样,既保证了各用水点给水压力小于规范规定的0.35MPa,又节省了投资,热水系统设计变得相对简单可靠。

另外,为了保证热水系统的运行稳定,对用水量较大的场所(如浴室,厨房等处)设单独的热水供回水管,并在热水系统加热设备的出水管后和热水循环泵的回水管前分别设计分、集水器,降低各用水点之间的相互影响。

二  加热系统设计计算

本酒店热源采用市政蒸汽,加热设备采用容积式热交换器,设计耗热量应以客房部分设计小时耗热量加其他用水部门的平均小时耗热量。客房部分设计小时耗热量为:

Qhl = Kh m ρ r C(t r - tl)

86400 (W)


其中 : Kh = 5 .22 m = 392 床, q r = 150L/ ·d

C = 4187J/kg℃ t = 60℃ t l = 5℃ ρ r = O.9833kg L

Qhl = 804 x 103(W)


加热面积:

Fjr   =Kh CrQz

     E K tj (m 2 )

其中 : Qz = 2226 x 10( W) K = 843W/m2 E = 0.7 △tj = 1l 0 .4℃ C r = 1.15

Fjr   = 1.15 × 2226 × 103

     0.7 ×843 ×110.4 (m 2 ) = 39. 3 (m 2 )


根据规范,热交换器贮热量应不小于45分钟设计小时耗热量,据此计算热交换器的贮水容积应为:


0.75 x 3600 x 2226 x103

Vr= 4187×(60-5) ×0.9833×103 (m3) = 26.5(m3)

选用容积式热交换器RV - 04 - 5(0.4/1.o),共六台,每台热交换器贮水容积为4.93m3,加热面积为7.3m2。 。

总加热面积:6 x 7. 3m2 = 43. 8m2 > 39.3m2;

总贮水容积为:6 x 4.93m3= 29. 58m3 >26 .5m3 .

由于热源为市政蒸汽,生活热水和空调采暖过程中产生大量的高温冷凝水无法回收,直接排放不但浪费能源而且还带来热污染,在生活热水系统设计中,增加了冷水预热。在冷水进入热交换器之前先经过一只板式热交换器(设计换热量为300kW)预热,板式热交换器热源是经过收集的高温冷凝水。

三 辅助系统设计计算

1 膨胀系统

由于冷水在加热过程中体积会发生膨胀,当系统较大时,膨胀量会很大,因此,在热水系统中应考虑膨胀措施,本工程热水系统为闭式系统中,应设置压力膨胀罐和安全阀。闭式膨胀罐总容积为:

    Ve = ( ρ f - ρ r ) ρ 2 Vs

(P2- P1) ρr

其中 : ρf = 990. 1kg/m2 ρ r = 983. 3kg/m2 P2 = I.05 ρ 1 Vs = 31.52m3

     ( 990 . 1 - 983 .3) X 1. 05 P

      Ve = (l .05P 1 - P 1 )x983.3       X 31.52 (m3) = 45 .7 (m3)

闭式膨胀罐设置在热水系统回水总管上,同时,每只热交换器均设自动泄压阀。

2 循环系统

本工程热水系统为二十四小时机械循环,热水系统中设置了两台热水循环泵,为了保证各路循环管的循环流量,在循环泵前设置了集水器,各路回水管中循环水先进入集水器,再由循环泵送回热交换器。热水循环流量为:

qx = Q 8

1.163 . t (L/h)

其中 : Qs = 5 % Qz t = 10 "C

qx =5% X 2226 X 103 (L/h) = 9570(L/h)

1. 163 X 10

热水循环泵扬程为 :

Hb = hp + hp(kPa)

其中 :h p : 循环水量通过配水管网的水头 损失为 48kPa

h x : 循环水量通过回水管网的水头损失为 95kPa

Hb = 48 + 95(kPa) = 143(kPa)

热水循环泵一般采用低噪声水泵,水泵基础和进出水管均应采取隔震措施。值得注意的是,热水循环泵进水压力一般都比较高,因此循环水泵设计时应特别注明水泵背压要求,以避免水泵泵体因不能承受背压而损坏。

四 总结

1 根据规范要求,热水系统各分区最低配水点处水压不宜大于0.45MPa,水压大于0.35MPa的配水支管上宜设减压措施。本工程最高用水和最低用水之间高差约为41.85m,若分成两个独立的供水分区,每个分区要分别设置变频供水设备,加热设备以及管道系统,投资增加很多。因此本工程设计中在超压的热水横支管上设置了节水型支管减压阀,在满足规范的同时,降低了投资,同时热水系统设计简单可靠;

2 由于酒店内除客房外般都配套餐饮、 桑那等设施,这些用水部门集中用水量都比较大,设计时采用在供、回水管上分别设置了分、集水器。由于热水在分、集水器中设计流速很低(一般设计流速在1m/s左右),减小了各用水部门之间的相互影响,供水更加稳定,回水更加均衡;

3 对于热源为市政蒸汽的热水系统,由于蒸汽经过热交换器后冷凝水温度依然很高,并且无法回收。冷凝水一般兑冷水后排至室外雨水井,有些干脆直接排至室外雨水井,这不但浪费自来水和热量,还造成了热污染。在本工程设计中,在热水系统的热交换器冷水进水管前增加了一台板式热交换器(换热量为300kW)对进热交换器的冷水先行预热,热源采用收集起来的高温冷凝水,这样不但充分利用了冷凝水的热量,减少了热水系统的蒸汽用量,而且降低了冷凝水温度。