本帖最后由 绝对是新手 于 2015-7-29 16:37 编辑 住宅入户,总漏电断路器前 加闸刀开关,还是断路器好?哪个比较好。16平方线=》160A 4P闸刀=》100A 4P剩余电流动作断路器16平方线=》160A 4P断路器=》100A 4P剩余电流动作断路器这样合理吗?
本帖最后由 绝对是新手 于 2015-7-29 16:37 编辑
住宅入户,总漏电断路器前 加闸刀开关,还是断路器好?哪个比较好。
16平方线=》160A 4P闸刀=》100A 4P剩余电流动作断路器
16平方线=》160A 4P断路器=》100A 4P剩余电流动作断路器
这样合理吗?
2楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-7-29 21:29 编辑
不知道你的入户电源线是直接从电杆上连接的还是通过电表箱后入户的?
前者最好使用总漏电保护断路器前加闸刀开关方式为好,因为你的漏电保护断路器已是具有过流保护功能,没有必要再增加一个断路器做隔离开关。
后者因为通常电表箱内出线处都会安装有隔离电器(刀开关或者断路器),所以进户使用总漏电保护断路器就可以了,如果想加多个隔离电器,最好还是闸刀开关之类的开关。
回复
3楼
进户线完全可以直接压接在总漏电断路器的上口。
可以不再使用其他隔离元件。
回复
4楼
如果总漏电断路器是具有隔离功能的,那就什么也不要加。如不是带隔离功能的,也建议什么也不要加。因为住户内的检修事情很少,没有必要在总漏电断路器前加装隔离开关。如有检修,也大都是分路线路的处理工作,拉开分路开关即可。要检修住户配电箱,断开总漏电断路器,再把总漏电断路器出线拆下,就可安全检修了。看来加个隔离开关好像检修比较安全,但这样的检修机会少的很,不值得。
回复
5楼
老灰兔子 发表于 2015-7-29 21:27 不知道你的入户电源线是直接从电杆上连接的还是通过电表箱后入户的?前者最好使用总漏电保护断路器前加 …经电表再入户,户外线都是16平方。电表=》16平方线=》160A 4P闸刀=》100A 4P剩余电流动作断路器电表=》16平方线=》160A 4P断路器=》100A 4P剩余电流动作断路器
回复
6楼
zongch1939 发表于 2015-7-29 21:46 如果总漏电断路器是具有隔离功能的,那就什么也不要加。如不是带隔离功能的,也建议什么也不要加。因为住户 …总漏电用的是正泰NM1LE-100S 100A,飞弧距离≤50mm。另外总漏电前已经预留了位置,加上也好,不知道加哪种好?
回复
7楼
NM1有隔离功能。就算是按规范也不用再加隔离开关。
实际工作经验告诉我们,对维修人员做成危险的原因不是断路器的隔离性(旧式DZ10之类的断路器除外),而是断路器具有跳闸功能,当维修人员没有挂工作牌时(真的很多没挂),常被人误以为跳闸而合上,做成电击。但这个现象在住户内一般不存在,所以没必要再加一个隔离开关。
回复
8楼
现在集中电表箱 进线都是直接 铜排 -小刀闸-用户电表-漏电保护器