新手,对消规理解不透,自己做了个项目,里面设计了增压稳压设备,不知道选型对不对?把计算书发上来,让大家指点以下。
新手,对消规理解不透,自己做了个项目,里面设计了增压稳压设备,不知道选型对不对?把计算书发上来,让大家指点以下。
2楼
楼主的计算是没错的,你比较下主泵扬程,我感觉你参照了技术措施的272页的几点要求吧
回复
3楼
慈悲 发表于 2015-7-30 09:15 楼主的计算是没错的,你比较下主泵扬程,我感觉你参照了技术措施的272页的几点要求吧主泵扬程0.6Mpa,压力开关设置处的启动压力设置为0.5Mpa。这样对吗?
回复
4楼
本帖最后由 慈悲 于 2015-7-30 12:23 编辑
你这个算法我看了两天,与江苏省的一些专家给出的计算有较大出入。我仔细看了下,你还是按以前老的思路来计算,新规范一出,老的图集98S205还有参照吗?原来的《气压给水设计规范》CECS76:95中关于消防的计算还能用吗?这些都是疑问。
网上流传出来江苏省专家给的算法当中,争议就在于,最不利点消火栓静压力+15究竟是做为气压罐的最小工作压力还是直接做为稳压泵的启泵压力?
回复
5楼
慈悲 发表于 2015-7-30 11:20 你这个算法我看了两天,与江苏省的一些专家给出的计算有较大出入。我仔细看了下,你还是按以前老的思路来计 …我个人认为,最不利消火栓满足15m即可。这一点很明确。如果稳压泵启泵压力设置在满足15m则有效容积最后一滴水出来就不能满足15m。所以气压罐最低工作压力,应该是满足最不利消火栓15m。也就是说气囊在瘪状态时,气体充气压力保证消火栓15m。换句话说,就是稳压泵在还要高。
回复
6楼
谢谢分享,学习了
回复
7楼
学习了,谢谢分享
回复
8楼
关于问稳压泵的压力计算在图集15S909中有计算方法,稳压泵置于泵房或者置于屋顶的情况都有。
回复
9楼
非常感谢楼主的无私奉献。
回复