关于住宅给排水设计的概述分析
awdq94881
awdq94881 Lv.7
2015年07月27日 23:15:00
只看楼主

在建筑给排水设计中住宅给排水设计应该算是比较简单的项目了,但是随着国家住宅产业化进程的推进,相关技术措施的完善,特别是广大居民对居住环境.功能和舒适度要求的提高,住宅给排水设计已经给我们提出了更高的目标。下面笔者就结合规范、联系实际简单概要的把住宅给排水设计中的有关内容作个总结。 1.给水方面 (1) 水表口径及位置 按照《江苏省住宅设计标准》第8.2.1条规定“分户水表采用口径不应小于20㎜的水表”,20㎜水表的过载流量为5m?/h,而3类住宅的每户设计流量仅为1.9m?/h,再对照《建筑给水排水设计规范》第3.4.18条3的规定,15㎜的水表过载流量为3m?/h即可满足要求,为此笔者又计算了3类住宅全部卫生器具同时使用时的流量为4.64m?/h,权作水表的过载流量,同时考虑水表连接管道的管径均不小于20㎜,因此在各类普通住宅设计中户表通常均采用20㎜口径。

在建筑给排水设计中住宅给排水设计应该算是比较简单的项目了,但是随着国家住宅产业化进程的推进,相关技术措施的完善,特别是广大居民对居住环境.功能和舒适度要求的提高,住宅给排水设计已经给我们提出了更高的目标。下面笔者就结合规范、联系实际简单概要的把住宅给排水设计中的有关内容作个总结。

1.给水方面

(1) 水表口径及位置

按照《江苏省住宅设计标准》第8.2.1条规定“分户水表采用口径不应小于20㎜的水表”,20㎜水表的过载流量为5m?/h,而3类住宅的每户设计流量仅为1.9m?/h,再对照《建筑给水排水设计规范》第3.4.18条3的规定,15㎜的水表过载流量为3m?/h即可满足要求,为此笔者又计算了3类住宅全部卫生器具同时使用时的流量为4.64m?/h,权作水表的过载流量,同时考虑水表连接管道的管径均不小于20㎜,因此在各类普通住宅设计中户表通常均采用20㎜口径。

水表设置的位置在满足《江苏省住宅设计标准》第8.5.1条规定的前提下做法有多种,设在户内的有远传水表和智能IC卡水表,设在户外的可以集中设在一层或顶层表井(箱)内,也可以分层设于公共管井内或公共部位墙体内,各种做法均有利弊,应针对住宅布局情况作出合适选择,这或许也是规范未作硬性规定的原因。笔者在设计多层住宅时一般选择设于公共管井内,其中原因之一就是多层住宅多数都考虑太阳能的使用,而太阳能进出水管就可以敷设于公共管井内了。

(2) 给水管材、管径及敷设方式

给水管材可供选择的范围较大,有塑料给水管、钢塑复合管、铝塑复合管、铜管、不锈钢管等,其中塑料给水管又有硬聚氯乙烯(UPVC)、高密度聚乙烯(HDPE)、交联聚乙烯(PEX)、聚丁烯(PB)、聚偏二氟乙烯(ABS)、氯化聚氯乙烯(CPVC)、聚丙烯(PP)、改性聚丙烯(PP-R,PP-C)等。户内给水横管的敷设方式有面层暗敷、顶板下明敷和墙内暗敷等方式,一般情况下顶板下明敷有碍美观,而墙内暗敷要沿墙体开较长横槽,现在的墙体材料不太允许且影响结构安全,因此目前面层暗敷不失为一种较好的方法。采用面层暗敷的方式又直接影响管材选用和管径选择,笔者所设计的一般普通住宅均采用热熔连接的PP-R管,主管径采用DN20与水表同径,同时又可以满足面层敷设管道外径不大于25㎜的要求。

2.排水方面

(1) 地漏设置

《江苏省住宅设计标准》第8.2.11条规定“布置洗浴器和布置洗衣机的部位应设置地漏,…布置洗衣机的部位宜采用能防止溢流和干涸的专用地漏”,关于厨房是否设地漏一直有争议,笔者是这样把握的,假如厨房与卫生间直接相连,即厨房地面事故废水可以直接排至卫生间则厨房不设地漏,否则厨房仍设计地漏,原因在于现在家庭起居室一般均铺设木地板,家中无人时间较长,如果厨房出现漏水事故,又无排水出口,很可能造成大的损失;关于洗衣机专用地漏,笔者查阅了《建筑排水设备附件选用安装》(04S301)国标图集未发现‘洗衣机专用地漏’的名词,只有防溢地漏和密闭地漏,后又咨询有关生产厂家,也没有洗衣机专用地漏,实际工程中图纸上虽标明洗衣机专用地漏但是安装的均是带洗衣机插口的普通地漏;关于多通道地漏,笔者认为在同层排水条件还不成熟时,多通道地漏在卫生间排水方面有较大的优势。

(2) 通气管设置

《江苏省住宅设计标准》第8.2.9条规定“住宅卫生间的污水排水立管宜设置专用通气立管或苏维托等特殊配件”;《建筑给水排水设计规范》第4.6.2条2规定“建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管”。而在实际设计中多层住宅的污水排水立管设专用通气立管的很少,甚至于中高层和部分高层也仅设置伸顶通气管,笔者认为部分给排水设计专业同行对设专用通气立管的认识还不够深刻,专用通气立管的设置可以保护水封不被破坏,降低排水管道排水时的噪音,增加排水立管的排水流量等,这样就可以大大提高卫生间的空气质量。而据笔者了解现在有不少住宅卫生间空气质量差已对居民造成了身心的很大伤害。当然,这也不能把卫生间空气质量不好完全归咎于不设专用通气立管,这只是原因之一。住宅卫生间设专用通气立管从设计施工和造价方面都可以说影响不大,因此笔者建议给排水设计人员在住宅设计中还是要按照规范要求或在条件允许时高于规范要求设置通气管道。

(3) 伸缩节设置

住宅伸缩节设置主要在于立管,它很好地解决了塑料排水立管纵向的变形问题。但同时它的弊端往往被大多数人忽略,那就是漏气问题,伸缩节在使用几年后,随着橡胶垫老化,漏气问题也就随着出现了,特别是顶部仅负责通气的立管上的伸缩节,因为它没有污水经过,所以它的漏气情况会更早出现。伸缩节漏气问题是笔者通过实际工程的排除分析后得出的结论,虽然漏气不太严重,但也影响了室内空气环境,笔者认为解决此问题的办法就是提高橡胶垫抗老化能力或者减少排水塑料管道变形从而取消伸缩节设置。

(4) 伸顶通气管

根据《建筑给水排水设计规范》第4.6.10条2规定“通气管口周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧”,那么,住宅顶部阁楼窗户就会影响伸顶通气管高度,如果此立管不靠墙高出屋面2m多高势必会影响建筑美观,此种情况可以把通气管在屋面保温层内拐至贴临近墙敷设。

(5) 空调冷凝水收集排放

目前多数做法就是在外墙靠近空调隔板处设一根DN50排水管每层设一三通,立管底部直接排至散水。但有的开发商提出了立管排水不应直接排至地面,原因是会影响地面美观,当然如果散水下无绿化且是住宅入户面确实存在这个问题,为此笔者在实际工程中就给开发商提出了这样一个解决办法:在排水管下做一个200㎜见方深50㎜的浅坑,主要通过下渗或蒸发排除空调冷凝水。

3.热水及饮水供应方面

(1) 热水管道设置

《江苏省住宅设计标准》第8.2.6条规定“住宅应预留安装热水供应设施的条件或设置热水供应设施”,热水供应应该是住宅的一个基本要求,应此无论是集中供应热水还是分户单独设热源制取热水,热水管道均应在设计时给予考虑安装到位。有的设计人员在住宅给排水设计中仅设计排水管道而把冷热水管只接至户内,这种做法首先就达不到设计深度要求,另外,既然排水管道已经定位,卫生洁具也就很难变动,冷热水管自然也就可以确定了,在者,热水管不与冷水管同时设计施工往往就给居户装潢带来很多麻烦。

(2) 热水管材选用

金属管和部分塑料给水管均可用于热水系统,但考虑目前建材市场塑料给水管质量良莠不齐,笔者建议热水管尽量采用薄壁铜管、薄壁不锈钢管等金属管道,也可以采用铝塑复合管加分水器以保证暗装管道中间无接头。

(3) 饮水供应

随着人民生活水平的提高,住宅直饮水设计曾很流行,但目前却有所减少,笔者觉得供水质量难以保证是重要原因。住宅小区直饮水一般由设在小区内的一套水处理设备制出通过管道供应到用户,在这个过程中有不少问题很难解决,比如水处理设备出水水质达标控制监督问题,循环管道的循环效果不理想等。但笔者认为住宅直饮水供应是一个必然的发展趋势,虽然初期发展中会有各种各样的问题出现,相信在我们广大给排水设计人员的共同努力下,直饮水供应会得到用户的普遍认可。

最后,衷心希望与各位同行交流在住宅给排水设计中的体会,努力提高设计水平,为用户创造一个更加舒适的居住环境。