连续梁施工监控及测量的探讨分析
bqpl26674
bqpl26674 Lv.9
2015年07月26日 20:25:00
来自于桥梁工程
只看楼主

一、混凝土连续梁施工监测的目的和任务 混凝土连续梁(刚构)桥施工监测的目的及任务,根据桥梁施工实际工况跟踪监测取得的真实施工结构参数,运用预控制技术及时进行施工阶段线形计算,对梁体结构的未来状态做出预测,确定每一悬浇梁段立模高程,并在施工过程中依据施工监测成果,对施工偏差进行分析、识别、预测后,对下一施工梁段的立模高程进行调整,以此来保证每一悬浇梁段和合拢段的两悬臂端中线及高程偏差符合相关规定,保证成桥线形和结构内力状态符合设计要求。特别是无砟轨道桥梁更要认真控制,线路坡度不能随意调整,轨道板下铺装厚度也有严格限制,桥梁线形偏差大会给后序工序增添很麻!

一、混凝土连续梁施工监测的目的和任务

混凝土连续梁(刚构)桥施工监测的目的及任务,根据桥梁施工实际工况跟踪监测取得的真实施工结构参数,运用预控制技术及时进行施工阶段线形计算,对梁体结构的未来状态做出预测,确定每一悬浇梁段立模高程,并在施工过程中依据施工监测成果,对施工偏差进行分析、识别、预测后,对下一施工梁段的立模高程进行调整,以此来保证每一悬浇梁段和合拢段的两悬臂端中线及高程偏差符合相关规定,保证成桥线形和结构内力状态符合设计要求。特别是无砟轨道桥梁更要认真控制,线路坡度不能随意调整,轨道板下铺装厚度也有严格限制,桥梁线形偏差大会给后序工序增添很麻!

悬浇梁的施工测量工作是一件很辛苦、很细心、很耐心的工作,与一般测量有本质区别。一般测量是一次性结果;悬浇梁测量是考虑前序误差又规避后序影响的工作。箱梁实际截面不规则,计算和预压数据与实际变化大,无法一次准确计算。施工监测要瞻前顾后、反复逼近标准的系列测量工作,一般需要3~5个节段的摸索,才能趋于设计标准值。施工监测是一项:施工—→监测—→识别—→修正—→预告—→施工的循环过程。



二、施工线形控制

拟施工梁段前端挂蓝变形值,包括在荷载作用下已经施工梁体的变形(也称成桥梁体刚性变形)和挂蓝在荷载作用下的弹性变形值两部分。浇筑第n号梁段时,挂蓝前端变形值Fn,可根据实测挂蓝高程数据资料,按下式计算后经综合比对分析确定。


公式代号注解:

——是梁段模板前端定位高程与浇筑混凝土后高程的差值。包括已施工梁体的变形引起的竖向变形值和挂蓝的弹性变形值。

、 ——第n号梁段浇筑混凝土后,第n-1号及n-2号梁段前端竖向变形值;

、 ——悬浇梁段长度。

大跨度、多孔数混凝土连续梁(刚构)桥,需要经历一个漫长而复杂的施工及体系转换过程,施工中许多偏差需根据理论计算值不断进行修正、调整,才能保证全桥设计线形和内力状态符合设计要求。

每一悬臂浇筑梁段的立模高程,都是根据该梁段的设计高程及施工预拱度设计值、已施工梁段的实际高程偏差值等多项参数、经过分析识别、修正计算后预设的,在施工过程中发现实际高程与预设高程的偏差超过设计允许值时,应及时进行调整。

如果施工中因意外失误造成较大偏差,不能在下一节段一次调整完毕,应把误差分配到多个节段中进行调整。每一次调整值不应大于50mm(我建议每一次调整值不应超过30mm),以保证梁体线形和孔道平顺过渡。

悬臂段轴心高程控制标准:高程偏差控制在±10mm以内、轴线控制在15mm以内,或满足设计要求。新版TZ324—2010技术指南没有明确规定。

三、【TZ324—2010】施工技术指南对线形控制的要求:

第5.3.1 混凝土连续梁(刚构)悬臂浇筑施工,在施工全过程应对每一施工梁段的中线、高程及预拱度等,进行严格的监测和控制,以保证成桥线形及内力状态符合设计要求。

第5.3.2 梁体悬臂浇筑施工前,应根据结构设计参数和每一梁段计划施工进度、施工时环境温度、混凝土龄期和所有挂篮的结构类型及重量等施工技术参数,进行悬臂浇筑梁段施工预拱度计算,作为每一梁段立模高程计算依据和全桥桥梁线形控制依据。

第5.3.3 确定施工预拱度时应考虑下列因素:

1、设计预拱度;

2、在荷载作用下已经施工梁段的线形;

3、挂篮在荷载作用下的弹性变形;

4、由混凝土预施应力和收缩、徐变引起的挠度;

5、由施工时温度变化引起的挠度。

第5.3.4 梁体施工前,应制定线形控制工作计划和措施,以便及时进行每一梁段的施工监测和全桥施工联测工作,并根据梁段施工线形误差,及时进行预拱度计算和采取跟踪调整预拱度措施,保证全桥施工线形符合设计要求和有关施工质量验收标准的规定。

第5.3.5 在每一梁段悬臂浇筑施工过程中,应跟踪监测挂篮走行前后、混凝土浇筑前后和预应力筋张拉前后六种工况时已施工及在施工梁段的高程(挠度)变化情况,与理论计算值进行比较分析,合理调整确定下一施工梁段的施工立模高程。

第5.3.6 梁体施工过程中,应在悬臂浇筑梁段前端顶面设置高程测量桩。每一横截面不少于5点(中线、腹板顶部、两侧边缘)。高程测量桩应设置在每一梁段的前端边缘约0.2m范围内。并宜在桥梁中心处及两侧共预设5个钢质测量桩,桩顶高出混凝土面5~10mm。同时在挂篮前端模板顶面设置临时测量点,作为浇筑混凝土过程中监测挂篮变形及监控混凝土横桥向对称平衡浇筑使用。