本帖最后由 supperguy 于 2015-7-26 16:49 编辑 1 请教朱书高程应用与分析一书 p102页中:例3.9.7-2抗震等级的判断,为什么不先根据高度100m判断是B级高度建筑,再根据高规表3.9.4B级高度来判断抗震等级。谢谢2、高规P10-11表中抗震设防烈度的选择是否要先按照高规p21 3.9.1调整谢谢
本帖最后由 supperguy 于 2015-7-26 16:49 编辑
1 请教朱书高程应用与分析一书 p102页中:例3.9.7-2抗震等级的判断,为什么不先根据高度100m判断是B级高度建筑,再根据高规表3.9.4B级高度来判断抗震等级。谢谢
2、高规P10-11表中抗震设防烈度的选择是否要先按照高规p21 3.9.1调整
谢谢
2楼
高度表和后面的抗震设防烈度表要对应起来。
按照提高一度查询抗震等级时,有时间会出现提高一度以后,房屋的高度超过了提高一度以后对应的房屋最大高度。这个时候高度表和后面的抗震设防烈度表对应不起来了,因为你的高度超过了最大适用高度。
这个时候抗震构造措施需要比你查询的到的抗震等级再加强一点。
顺序是不能动的。先插抗震烈度,再看高度有没有比高一度以后的最大高度超限,再决定是否加强一下。
个人意见,希望对你有用
回复
3楼
他这个题目有问题,不要管他。。。
他这个是B级高度。查询3.9.3是有问题的。
回复
4楼
不错 有新意
回复
5楼
路过拿币走人!
回复
6楼
我要金币我要金币
回复
7楼
坚持关注,坚持刷币
回复
8楼
坚持关注,坚持刷币
回复
9楼
这个题目的房屋高度有问题,如是80米就没问题了
回复
10楼
学习学习!!
回复
11楼
坚持关注,坚持刷币
回复