群桩偏位
之了
之了 Lv.3
2007年10月26日 11:36:30
来自于铁路工程
只看楼主

立交桥灌注桩施工过程中发生偏位。4根1.2桩,5.2*5.2承台,且此承台在弧线范围内,设计已经向弧线外侧偏移了30cm。今天桩基竣工测量时候发现4根桩均向弧外侧偏移了20多cm。请教高手解决办法!!!!

立交桥灌注桩施工过程中发生偏位。4根1.2桩,5.2*5.2承台,且此承台在弧线范围内,设计已经向弧线外侧偏移了30cm。今天桩基竣工测量时候发现4根桩均向弧外侧偏移了20多cm。请教高手解决办法!!!!

1193369799569.JPG

免费打赏
之了
2007年10月26日 11:37:43
2楼
图中红线为实际桩位
蓝为设计桩位
绿为承台边线
回复
zml1984
2007年10月26日 13:48:36
3楼
单从平面上看,没有多大意义。
评价一个基础是否满足要求,还有看其地质情况和上部结构形式。

倘若整体方面无碍的话,只需调整承台内局部钢筋构造即可。

以上看法,仅供参考。
回复
之了
2007年10月26日 16:49:55
4楼
加几点说明:
1、此承台是5.2*5.2*2
2、桩基在施工过程中,因为有偏孔现象,对原1.2桩加大到1.4
3、桩基竣工测量是以钢筋笼为中心
4、上部结构为预应力砼箱梁
5、此承台为两跨的中墩
回复
szy19620426
2007年10月29日 09:31:24
5楼
加大加高承台。
回复
eyang7984079
2009年04月04日 14:24:58
6楼
4桩的可以偏半个桩位 没事吧 超了半个就加大埋汰你了呗 希望水深 要不不一样都看出来了 市民该埋汰你了
回复

相关推荐

APP内打开