配电变压器低压接线柱烧坏原因及预防
njnk_91987
njnk_91987 Lv.9
2015年07月24日 16:32:00
只看楼主

  配电变压器低压接线柱烧坏原因及预防,可在接头处粘贴温片和涂导电膏,以减少接触电阻,及时发现故障隐患。   接线柱螺栓完好的,可把设备线夹固定压在接线柱上方,用螺母锁接线柱烧损的原因农村配电变压器的引人引出线都是采用铝芯绝缘线,导线与变压器连接时,往往是将导线头做成环状,直接套在变压器接线柱上用螺母压紧。电老虎小编称,由于导线连接处接触面积小,变压器高低压接线柱为铜螺杆,而变压器低压侧的电流较大,在电流的作用下,铜铝接触处发生电化学反应,产生电腐蚀,致使接触电阻变大,由此而恶性循环,结果是铝线烧蚀发黑,严重时引发打火拉弧,烧损接线柱。

即使使用铜铝过渡设备线夹,如果在安装检修时不压紧螺母,松动的螺母在大电流作用下,接线柱和设备线夹之紧,这样可增加瓷套管与接线间的距离,有利于散热,万接线柱上部烧损,把烧损部分锯掉,设备线夹下移可继续使用。

  用铜螺杆套接。如果烧损部位靠近瓷套管无法紧固连接导线时,可找合适规格的铜棒,加工成形,加工尺寸视原接线柱瓷套管以上部位的尺寸而定螺栓尺寸 200 千伏安及以下变压器螺栓采用 M12 ,加工好以后,把烧损部分锯掉,将加工好的部件套拧在完好的螺栓上,必要时可将固定瓷套管的螺母卸去,用加工的部件锁紧,锁不紧的可加垫片,使之不漏油即可,新加工套接螺杆上部即可接导线。这样,即使低压接线柱烧损,也可免去吊心之劳。为了节间也会因打火拉弧烧损接线柱。省时间,平时可事先加工好此部件备预防及补救措施用。

高低压接线柱与铝芯绝缘线防止接线柱和导线间产生电化学反应,近年来,我市农村供电所普遍采用此法后,接线柱烧损现象大为减少。