常用照明电光源的主要特性比较 为了便于比较和选用,现将常用电源按特性归类于表1 常用照明电光源的主要特性比较 表1 光源名称 普通白炽灯 卤钨灯 荧光灯
常用照明电光源的主要特性比较
为了便于比较和选用,现将常用电源按特性归类于表1
常用照明电光源的主要特性比较 表1
光源名称
|
普通白炽灯
|
卤钨灯
|
荧光灯
|
荧光高压汞灯
|
管形氙灯
|
高压钠灯
|
金属卤化物灯
|
LED灯
|
额定功率范围(W)
|
10 ~100
|
500~2000
|
6~125
|
50~1000
|
1500~100000
|
250~400
|
0.05~
|
|
光效(lm/m)
|
6.5~19
|
19.5~21
|
25~67
|
30~50
|
20~37
|
90~100
|
60~80
|
80~140
|
平均寿命(h)
|
1000
|
1500
|
2000~3000
|
2500~5000
|
500~1000
|
3000
|
2000
|
50000
|
一般显色指数 Ra
|
95~99
|
95~99
|
70~80
|
30~40
|
90~94
|
20~25
|
65~85
|
75~90
|
启动稳定时间
|
瞬时
|
瞬时
|
1~3s
|
4~8min
|
1~2s
|
4~8min
|
4~8min
|
瞬时
|
再启动时间
|
瞬时
|
瞬时
|
瞬时
|
5~10min
|
瞬时
|
10~20min
|
10~15min
|
瞬时
|
功率因数 cosφ
|
1
|
1
|
0.33~0.7
|
0.44 ~0.67
|
0.4~0.9
|
0.44
|
0.4~0.61
|
|
频闪效应
|
不明显
|
明显
|
无
|
|||||
表面亮度
|
大
|
大
|
小
|
较大
|
大
|
较大
|
大
|
大
|
电压变化对
光通的影响
|
大
|
大
|
较大
|
较大
|
较大
|
大
|
较大
|
较大
|
环境温度对
光通的影响
|
小
|
小
|
大
|
较小
|
小
|
较小
|
较小
|
较小
|
耐振性能
|
较差
|
差
|
较好
|
好
|
好
|
较好
|
好
|
好
|
所需附件
|
无
|
无
|
镇流器启辉器
|
镇流器
|
镇流器①
触发器
|
镇流器
|
镇流器触
发器②
|
无
|
注:
1. 小功率管形氙灯需用镇流器,大功率可不用镇流器;
2.1000W钠铊铟灯目前需用触发器启动。
维护系数 表2
环境污染特征
|
工作房或场所
|
维 护 系 数
|
|
白炽灯、荧光灯、高光强气体放电灯
|
卤钨灯
|
||
清洁
|
住宅卧、办公室、餐厅、
阅览室、绘图室等
|
0.75
|
0.80
|
一般
|
商店营业厅、候车室、
候船室、影剧院观众等
|
0.70
|
0.75
|
污染严重
|
厨房
|
0.65
|
0.70
|
图书建筑照明的照度标准值 表3
类 别
|
参考平面及其高度
|
照度标准值(lx)
|
||
低
|
中
|
高
|
||
一般阅览室、少年儿童阅览室、研究室、装裱修整间、美工室
|
0.75m水平面
|
150
|
200
|
300
|
老年读者阅览室、善本书和舆图阅览室
|
0.75m水平面
|
200
|
300
|
500
|
陈列室、目录厅(室)、出纳厅(室)、视听室、缩微阅览室
|
0.75m水平面
|
75
|
100
|
150
|
读者休息室
|
0.75m水平面
|
30
|
50
|
75
|
书 库
|
0.25m垂直面
|
20
|
30
|
50
|
开敞式运输传送设备
|
0.75m水平面
|
50
|
75
|
100
|
办公楼建筑照明的照度标准值 表4
类 别
|
参考平面及其高度
|
照度标准值(lx)
|
||
低
|
中
|
高
|
||
办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅
|
0.75m水平面
|
100
|
150
|
200
|
有视觉显示屏的作业
|
工作台水平面
|
150
|
200
|
300
|
设计室、绘图室、打字室
|
实际工作面
|
200
|
300
|
500
|
装订、复印、晒图、档案室
|
0.75m水平面
|
75
|
100
|
150
|
值 班 室
|
0.25m水平面
|
50
|
75
|
100
|
门 厅
|
地 面
|
30
|
50
|
75
|
注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx.
商店建筑照明的照度标准值 表5
类 别
|
参考平面及其高度
|
照度标准值(lx)
|
|||
低
|
中
|
高
|
|||
一般商店
营 业 厅
|
一般式域
|
0.75m水平面
|
75
|
100
|
150
|
柜 台
|
柜台面上
|
100
|
150
|
200
|
|
货 架
|
1.5m垂直面
|
100
|
150
|
200
|
|
陈列柜、橱窗
|
货物所处平面
|
200
|
300
|
500
|
|
室内菜市场营业厅
|
0.75m水平面
|
50
|
75
|
100
|
|
自选商场营业厅
|
0.75m水平面
|
150
|
200
|
300
|
|
试 衣 室
|
试衣位置1.5m高处垂直面
|
150
|
200
|
300
|
|
收 款 处
|
收款台面
|
150
|
200
|
300
|
|
库 房
|
0.75m水平面
|
30
|
50
|
75
|
注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。
影院剧场建筑照明的照度标准值 表6
类 别
|
参考平面及其高度
|
照度标准值(lx)
|
|||
低
|
中
|
高
|
|||
门 厅
|
地 面
|
100
|
150
|
200
|
|
门 厅 过 道
|
地 面
|
75
|
100
|
150
|
|
观 众 厅
|
影 院
|
0.75M水平面
|
30
|
50
|
75
|
剧 院
|
0.75M水平面
|
50
|
75
|
100
|
|
影 院
|
0.75M水平面
|
50
|
75
|
100
|
|
剧 院
|
0.75M水平面
|
75
|
100
|
150
|
|
贵宾室、服装室、道具间
|
0.75M水平面
|
75
|
100
|
150
|
|
化 妆 室
|
一般区域
|
0.75M水平面
|
75
|
100
|
150
|
化 妆 台
|
1.1M高处垂直面
|
150
|
200
|
300
|
|
放 映 室
|
一般区域
|
0.75M水平面
|
75
|
100
|
150
|
放 映
|
0.75M水平面
|
20
|
30
|
50
|
|
演员休息室
|
0.75M水平面
|
50
|
75
|
100
|
|
排 演 厅
|
0.75M水平面
|
100
|
150
|
200
|
|
声、光、电控制室
|
控制台面
|
100
|
150
|
200
|
|
美工室、绘景间
|
0.75M水平面
|
150
|
200
|
300
|
|
售 票 房
|
售票台面
|
100
|
150
|
200
|
旅馆建筑照明的照度标准值 表7
类 别
|
参考平面及其高度
|
照度标准值(lx)
|
|||
低
|
中
|
高
|
|||
客房
|
一般活动区
|
0.75M水平面
|
20
|
30
|
50
|
床 头
|
0.75M水平面
|
50
|
75
|
100
|
|
写字台
|
0.75M水平面
|
100
|
150
|
200
|
|
卫 生 间
|
0.75M水平面
|
50
|
75
|
100
|
|
会 客 间
|
0.75M水平面
|
30
|
50
|
75
|
|
梳 妆 台
|
1.5M高处垂直面
|
150
|
200
|
300
|
|
主餐厅、客房服务台、酒吧柜台
|
0.75M水平面
|
50
|
75
|
100
|
|
西餐厅、酒吧间、咖啡厅、舞厅
|
0.75M水平面
|
20
|
30
|
50
|
|
大宴会厅、总服务台、主餐厅柜台、外币兑换处
|
0.75M水平面
|
150
|
200
|
300
|
|
门厅、休息厅
|
0.75M水平面
|
75
|
100
|
150
|
|
理 发
|
0.75M水平面
|
100
|
150
|
200
|
|
美 容
|
0.75M水平面
|
200
|
300
|
500
|
|
邮 电
|
0.75M水平面
|
75
|
100
|
150
|
|
健身房、器械室、蒸汽浴室、游泳池
|
0.75M水平面
|
30
|
50
|
75
|
|
游 艺 厅
|
0.75M水平面
|
150
|
75
|
100
|
|
台 球
|
台 面
|
150
|
200
|
300
|
|
保 龄 球
|
地 面
|
100
|
150
|
200
|
|
厨房、洗衣房、小卖部
|
0.75M水平面
|
100
|
150
|
200
|
|
食吕准备、烹调、配餐
|
0.75M水平面
|
200
|
300
|
500
|
|
小件寄存处
|
0.75M水平面
|
30
|
50
|
75
|
2.理发栏的照度值适用于普通招待所和旅馆的理发厅。
住宅建筑照明的照度标准值 表8
类 别
|
参考平面及其高度
|
照度标准值(lx)
|
|||
低
|
中
|
高
|
|||
起居室、卧室
|
一般活动区
|
0.75M水平面
|
20
|
30
|
50
|
书写、阅读
|
0.75M水平面
|
150
|
200
|
300
|
|
起居室、卧室
|
床头阅读
|
0.75M水平面
|
75
|
100
|
150
|
精细作业
|
0.75M水平面
|
200
|
300
|
500
|
|
餐厅或方厅、厨房
|
0.25M水平面
|
20
|
30
|
50
|
|
卫生间
|
0.75M水平面
|
10
|
15
|
20
|
|
楼 梯 间
|
地 面
|
5
|
10
|
15
|
铁路旅客站建筑照明的照度标准值 表9
类 别
|
参考平面及其高度
|
照度标准值(lx)
|
||
低
|
中
|
高
|
||
普通候车室、母子候车室、售票室
|
0.75M水平面
|
50
|
75
|
100
|
贵宾室、软席候车室、售票厅、广播室、调度室、行车计划室、海关办公室、公安验证处、问讯处、补票处
|
0.75M水平面
|
75
|
100
|
150
|
进站大厅、行李托运和领取处、小件寄存处
|
地 面
|
50
|
75
|
100
|
检票处、售票工作台、售票柜、结帐交班台、海关检验处、票据存放室(库)
|
0.75M水平面
|
100
|
150
|
200
|
公安值班室
|
0.25M垂直面
|
50
|
75
|
100
|
有棚站台、进出站地道、站台通道
|
地 面
|
15
|
20
|
30
|
无棚站台、人行天桥、站前广场
|
地 面
|
10
|
15
|
20
|
港口旅客站建筑照明的照度标准值 表10
类 别
|
参考平面及其高度
|
照度标准值(lx)
|
||
低
|
中
|
高
|
||
检票口、售票工作台、结账交接班台、票据存放库、海关检查厅、护照检查室
|
0.75M水平面
|
100
|
150
|
200
|
贵宾室、售票厅、补票处、调度室、广播室、问讯处、海关办公室
|
0.75M水平面
|
75
|
100
|
150
|
售票室、候船室、候船通道、迎送厅、接待室、海关出入口
|
0.75M水平面
|
50
|
75
|
100
|
行李托运处、小件寄存处
|
地面
|
50
|
75
|
100
|
栈桥、长廊
|
地面
|
20
|
30
|
50
|
站前广场
|
地面
|
10
|
15
|
20
|
体育运动场地照度标准 表11
运 动 项 目
|
参考平面及其高度
|
照度标准值(lx)
|
|||||||||
训 练
|
比 赛
|
||||||||||
低
|
中
|
高
|
低
|
中
|
高
|
||||||
篮球、排球、羽毛球、手球、田径(室内)、体操、
艺术体操、技巧、武术
|
地 面
|
150
|
200
|
300
|
300
|
500
|
750
|
||||
棒球、垒球
|
地 面
|
-
|
-
|
-
|
300
|
500
|
750
|
||||
保 龄 球
|
地 面
|
150
|
200
|
300
|
200
|
300
|
500
|
||||
举 重
|
地 面
|
100
|
150
|
200
|
300
|
300
|
750
|
||||
击 剑
|
台 面
|
200
|
300
|
500
|
300
|
300
|
750
|
||||
柔道、中国摔交、国际摔交
|
地 面
|
200
|
300
|
500
|
300
|
500
|
750
|
||||
拳 击
|
地 面
|
200
|
300
|
500
|
1000
|
1500
|
2000
|
||||
乓 乓 球
|
台 面
|
300
|
500
|
750
|
500
|
750
|
1000
|
||||
游泳、蹼泳、跳水、水球
|
水 面
|
150
|
200
|
300
|
300
|
500
|
750
|
||||
花样游泳
|
水 面
|
200
|
300
|
500
|
300
|
500
|
750
|
||||
冰球、速度滑冰、花样滑冰
|
冰 面
|
150
|
200
|
300
|
300
|
500
|
750
|
||||
围棋、中国象棋、国际象棋
|
台 面
|
-
|
-
|
-
|
500
|
750
|
1000
|
||||
桥 牌
|
桌 面
|
-
|
-
|
-
|
100
|
150
|
200
|
||||
射 击
|
靶 心
|
靶心垂直面
|
1000
|
1500
|
2000
|
1000
|
1500
|
2000
|
|||
射 击 房
|
地 面
|
50
|
100
|
150
|
50
|
100
|
150
|
||||
足 球
曲 棍 球
|
观看距离
|
120m
|
地 面
|
-
|
-
|
-
|
150
|
200
|
300
|
||
160m
|
-
|
-
|
-
|
200
|
300
|
500
|
|||||
200m
|
-
|
-
|
-
|
300
|
500
|
750
|
|||||
观 众 席
|
座 位 面
|
-
|
-
|
-
|
50
|
75
|
100
|
||||
健 身 房
|
地 面
|
100
|
150
|
200
|
-
|
-
|
-
|
||||
消除疲劳用房
|
地 面
|
50
|
75
|
100
|
-
|
-
|
-
|
||||
注:1. 篮球等项目的室外比赛应比室内比赛照度标准值降低一级;
2. 乓乓球赛区其他部分不应低于台面照度的一半;
3. 跳水区的照明设计应使观众和裁判员视线方向上的照度不低于200lx;
4. 足球和曲棍球的观看距离是指观众席最后一排到场地边线的距离。
|
|||||||||||
运动场地彩电转播照明的照度标准值
类 别
|
参考平面及其高度
|
照度标准值(lx)
|
||
最大摄影距离(m)
|
||||
25
|
75
|
150
|
||
A组:田径、柔道、游泳、摔交等项目
|
1.0m垂直
|
500
|
750
|
1000
|
B组:篮球排球、羽毛球、网球、手球、体操、花样滑冰、
速滑、垒球、足球等项目
|
1.0m垂直
|
750
|
1000
|
1500
|
C组:拳击、击剑、跳水、乒乓球、冰球等项目
|
1.om垂直
|
1000
|
1500
|
-
|
公用场所照明的照度标准值
类 别
|
参考平面及其高度
|
照度标准值(lx)
|
||
低
|
中
|
高
|
||
走廊、厕所
|
地面
|
15
|
20
|
30
|
楼梯间
|
地面
|
20
|
30
|
50
|
盥洗间
|
0.75m水平面
|
20
|
30
|
50
|
贮藏室
|
0.75m水平面
|
20
|
30
|
50
|
电梯前室
|
地面
|
30
|
50
|
75
|
吸烟室
|
0.75m水平面
|
30
|
50
|
75
|
浴室
|
地面
|
20
|
30
|
50
|
开水房
|
地面
|
15
|
20
|
30
|
表3-3-13为综合医院建筑照度推荐值。
表3-3-14为道路照明推荐照度值。
表3-3-15为建筑物立面照明照度推荐值。
综合医院建筑照度推荐值 表12
用 房 名 称
|
推荐照度(lx)
|
病房、监护病房
|
15—30
|
候诊室、病人活动室、放射科诊断室、核医学科、理疗室
|
50—100
|
诊查室、检验科、病理科、配方室、医生办公室、护士室值班室
|
75—150
|
手术室、CT诊断室、放射科治疗室
|
100—200
|
夜间守护照明
|
5
|
道路照明推荐照度值13
场 地 名 称
|
推 荐 照 度(lx)
|
住宅小区道路
|
0.2—1
|
公共建筑的庭园道路
大型停车场
|
2—5
3—10
|
广场
|
5—15
|
隧道(长度在100mt以内)的直线隧道:白天 傍晚和夜间
|
100—200
37—75
|
1. 庭园与广场照明,应设在深夜12点以后能够关闭一部分灯光或采用调光设备减光,其照度应不低于推荐值有1/10,但宜不低于是lx.
2. 室外照明的推荐照度系指路面而言。
建筑物立面照明照度推荐值 表14
建筑物或构筑物立面特征
|
平均照度(lx)
|
|||
环境状况
|
||||
外纲颜色
|
反射系数(%)
|
明亮
|
明
|
暗
|
白色
|
70—85
|
75—100
|
50—75
|
30—50
|
明色
|
45—70
|
100—150
|
75—100
|
50—75
|
中间色
|
20—45
|
150—200
|
100—150
|
75—100
|
二、国际照明委员会(CIE)照度标准
表3-3-16是国际照明委员会对各种作业和活动推荐的照度范围(又称CIE照度标准)。
CIE对不同作业和活动推荐的照度范围 表15
作业和活动类型
|
照度范围(lx)
|
室外人口区域
|
20-30-50
|
交通区、简单地判别方位或短暂逗留
|
50-75-100
|
非连续工作时用的房间,例如工业生产监视、贮藏、衣帽间、门厅
|
100-150-200
|
有简单视觉要求的作业,如粗加工、讲堂
|
200-300-500
|
有中等视觉要求的作业,如普通机械加工、办公室、控制室
|
200-500-750
|
有一定视觉要求的作业,如缝纫、检验和试验、绘图室等
|
500-750-1000
|
延续时间长,且有精细视觉要求的作业,如精密加工和装配、颜色辨认
|
750-1000-1500
|
特殊视觉作业,如手工雕刻,很精确的工作检验
|
1000-1500-2000
|
完成很严格的视觉作业,如微电子装配、外科手术
|
>2000
|
注:
表中数值为工作面上的平均照度