93.当钢筋砼墙丶柱±0.00以下处于二a(b)或五类环境时,按规范要求该墙丶柱±0.00上、下砼保护层厚度不同,应采取什么措施?
93.当钢筋砼墙丶柱±0.00以下处于二a(b)或五类环境时,按规范要求该墙丶柱±0.00上、下砼保护层厚度不同,应采取什么措施?
2楼
坐等高手啊
回复
3楼
按厚的设计或坐等高手啊:lol
回复
4楼
在与土壤接触处多增加25的素砼
回复
5楼
co-85015 发表于 2015-7-24 13:08 在与土壤接触处多增加25的素砼
回复
6楼
答: 柱从基顶至±0.000至笫一层梁底一般为同一施工段,当上下混凝土保护层厚度不同时,可采取两种做法:(决不能在±0.000上、下弯曲钢筋, 否则存在安全隐患)
1.将底层钢筋混凝土墙丶柱混凝土保护层厚度按二b类或五类环境统一设置。(计算时应考虑截面变小问题, 采用钢模板地区应采用此方法, 否则不便于施工) 。
2.钢筋混凝土墙丶柱±0.00以下截面相应加大(加大保护层厚度),该法只适用于木制类模板。
回复
7楼
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-7-24 14:36 编辑
请问:我在计算机里绘的图,样才能放到这里?
回复
8楼
冷血 发表于 2015-7-24 13:42 请问:我在计算机里绘的图,样才能放到这里?
回复
9楼
曾晓峰 发表于 2015-7-24 14:36 请问:我在计算机里绘的图,样才能放到这里?应该是,点击右侧高级模式,点击图片,上传图片
回复
10楼
hyx1005 发表于 2015-7-24 15:33 应该是,点击右侧高级模式,点击图片,上传图片谢了,但我还是不会:Q
回复
11楼
曾晓峰 发表于 2015-7-24 15:40 谢了,但我还是不会原来曾总也有不会的东西啊:lol
回复