地下车库消防设计疑问
a350305831
a350305831 Lv.2
2015年07月23日 11:19:12
只看楼主

地下车库消防设计要遵循汽车库、修车库、停车场 设计防火规范,还要遵循建筑设计防火规范吗,要是按汽车库规范做消防用水室外为20L/S,室内为10L/S。要是按消防给水及消火栓系统技术规范设计地下建筑体积大于50000,那室外就为30L/S,室内为40L/S。请问要遵循哪个

地下车库消防设计要遵循汽车库、修车库、停车场 设计防火规范,还要遵循建筑设计防火规范吗,要是按汽车库规范做消防用水室外为20L/S,室内为10L/S。要是按消防给水及消火栓系统技术规范设计地下建筑体积大于50000,那室外就为30L/S,室内为40L/S。
请问要遵循哪个
vvvkey
2015年07月30日 16:30:59
2楼
地下车库消防设计主要遵循汽车库、修车库、停车场 设计防火规范来设计规划的。另外车库中有时会采用机械式立体车库设备,消防也是要符合车库设备要求的。
回复
hsp749296228
2017年07月29日 15:54:09
3楼
GHFGHD GHD H
回复
为我们自己的
2017年07月31日 11:30:15
4楼
依据汽规设计
回复