变压器并联使用所具备哪些条件?
hgca62753
hgca62753 Lv.7
2015年07月22日 22:17:00
来自于变压器
只看楼主

条件不满足的后果: 一、电压比不等的两台变压器,二次侧会产生环流,增加损耗,占据容量。在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并联运行。 二、如果两台接线组别不一致的变压器并联运行,二次回路中将会出现相当大的电压差。由于变压器内阻很小,将会产生几倍于额定电流的循环电流,使电源变压器烧坏。 三、如果两台变压器的阻抗电压(短路电压)百分数不等,则变压器所带负载不能按变压器容量的比例分配。例如,若电压百分数大的变压器满载,则电压百分数小的变压器将过载。只有当并联运行的变压器任何一台都不会过负荷时,才可以并联运行。

条件不满足的后果:

一、电压比不等的两台变压器,二次侧会产生环流,增加损耗,占据容量。