条件不满足的后果:
一、电压比不等的两台变压器,二次侧会产生环流,增加损耗,占据容量。在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并联运行。
二、如果两台接线组别不一致的变压器并联运行,二次回路中将会出现相当大的电压差。由于变压器内阻很小,将会产生几倍于额定电流的循环电流,使电源变压器烧坏。
三、如果两台变压器的阻抗电压(短路电压)百分数不等,则变压器所带负载不能按变压器容量的比例分配。例如,若电压百分数大的变压器满载,则电压百分数小的变压器将过载。只有当并联运行的变压器任何一台都不会过负荷时,才可以并联运行。