高水位条件下深基坑内钻孔灌注桩施工技术
cmge50980
cmge50980 Lv.7
2015年07月22日 16:04:15
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-23 10:21 编辑 1 工程概况 某超高层建筑位于深圳市南山区,场地原始地貌单元为滨海滩涂,后经填海造地成为待建用地。共设计2栋塔楼,主楼为地上56 层,建筑总高度约240m; 附楼为地上33 层,建筑总高度约150m。裙楼地上6 层,建筑总高度31m,设置4 层地下室。基础设计为大直径钻孔灌注桩,塔楼桩径为Φ1. 2 ~Φ2. 6m,裙楼桩径为Φ0. 8m,桩端嵌入强风化或中风化花岗岩。桩基施工前基坑开挖深度达16. 0m,所有钻孔灌注桩均在基坑内施工。基坑上部采用放坡、下部采用桩锚支护结构,支护桩桩间采用单管高压旋喷止水,放坡段坡面及支护立面采用挂网喷射混凝土。

本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-23 10:21 编辑



1 工程概况
某超高层建筑位于深圳市南山区,场地原始地貌单元为滨海滩涂,后经填海造地成为待建用地。桩基施工前基坑已开挖至16. 0m,上部的人工填土、淤泥( 局部为淤泥质砂) 、粉质黏土已挖除,开挖面以下地层主要为砾质粉质黏土和风化花岗岩。
1) 砾质粉质黏土由粗粒花岗岩风化残积而成,不均匀含石英砂砾6. 0% ~ 47. 3%,可塑~ 硬塑,层厚4. 30 m~ 41. 50m。
2) 全风化粗粒花岗岩岩石完全风化,除石英外,其他矿物已风化成土,原岩结构可辨,具微弱的残余结构强度,岩芯呈土状,坚硬状态,层厚2. 40m ~ 24. 90m。
3) 强风化粗粒花岗岩岩石风化强烈而解体,石英及钾长石晶形完整,其他矿物多已风化成土,岩芯呈土状,局部底部呈砂砾状、碎块状,层厚9. 60 m~ 69. 00m。
4) 中风化粗粒花岗岩裂隙发育,岩石风化变色,部分为断层碎裂岩,岩芯呈块状、碎块状,少量短柱状,岩石较坚硬,揭露厚度0. 50m ~ 26. 40m。
1. 2 水文地质条件
场地第四系孔隙水的主要含水层为填土( 石)及残积土层,为弱含水、弱透水地层,水量小; 基岩裂隙水的主要含水层为强风化及中风化岩层,本场地强风化岩层厚度大,且岩性多呈砂砾状、碎块状,具有较好的导水性,强风化岩层埋藏深,水头高度大且具有承压性。
从区域地质条件分析,本场地处于次生东西向断裂及西北向断裂交汇处,受两条断裂影响,场地基岩裂隙发育,风化强烈,形成很深的风化深槽,风化深度达50 m~ 120m。在场地周边地段的基岩埋藏相对较浅,在此形成类似谷地的风化深槽,成为地下水汇集带,西北向断裂为张性断裂,富水且导水性能好,为本场地地下水提供了丰富的水源,使场地风化岩层地下水很丰富。勘察表明,场地稳定地下水位埋深为原地面以下1. 50 m~ 2. 50m。