一个21米跨的大跨度的坡屋顶,梁布置成井字梁,模型建的时候我一个按平屋面建模,一个按实际的坡屋顶建模,梁的计算结果差距很大,按平顶建的梁配筋是100多,按坡顶建的梁配筋是30多,差太多了,按道理梁建成斜梁起坡对内力是应该有利的,但有差这么多吗?希望大家讨论讨论。
一个21米跨的大跨度的坡屋顶,梁布置成井字梁,模型建的时候我一个按平屋面建模,一个按实际的坡屋顶建模,梁的计算结果差距很大,按平顶建的梁配筋是100多,按坡顶建的梁配筋是30多,差太多了,按道理梁建成斜梁起坡对内力是应该有利的,但有差这么多吗?希望大家讨论讨论。
12楼
老庄邓工 发表于 2015-7-28 15:42 按坡屋面建模时,万万不可以点强制刚性楼盖假定。楼主的坡屋面配筋这么小,很可能是点了强制刚性楼盖假定 …我没点刚性楼板假定,斜板我是定义成弹性膜的。。
回复
13楼
太高深了。。。
回复
14楼
老庄邓工 发表于 2015-7-28 15:42 按坡屋面建模时,万万不可以点强制刚性楼盖假定。楼主的坡屋面配筋这么小,很可能是点了强制刚性楼盖假定 …惊现老庄,又学到一点!留名多谢!!
回复
15楼
在梁高度变化出,视为互相支撑,像楼主这种情况,得仔细辨别。
回复
16楼
应该按坡顶计算
回复
17楼
来学习学习,涨涨见识
回复
18楼
菜鸟学习ing
回复