一个21米跨的大跨度的坡屋顶,梁布置成井字梁,模型建的时候我一个按平屋面建模,一个按实际的坡屋顶建模,梁的计算结果差距很大,按平顶建的梁配筋是100多,按坡顶建的梁配筋是30多,差太多了,按道理梁建成斜梁起坡对内力是应该有利的,但有差这么多吗?希望大家讨论讨论。
一个21米跨的大跨度的坡屋顶,梁布置成井字梁,模型建的时候我一个按平屋面建模,一个按实际的坡屋顶建模,梁的计算结果差距很大,按平顶建的梁配筋是100多,按坡顶建的梁配筋是30多,差太多了,按道理梁建成斜梁起坡对内力是应该有利的,但有差这么多吗?希望大家讨论讨论。
2楼
本帖最后由 jibo003 于 2015-7-23 09:17 编辑
确实是这样,因为斜板对斜梁起到很强“支座”的效应。
回复
3楼
在转折处,被认为是支座,梁跨数增加梁跨,配筋减小
建议按平顶核配筋,比较保险
回复
4楼
柱子又问题,也不怕被推到了啊。感觉不是很合适,这么大的屋顶,还是用钢结构的比较好,太重了这个屋顶
回复
5楼
前来学习 哈哈
回复
6楼
21米跨度,屋顶建议做钢结构,做混凝土的蛮吓人~~~
回复
7楼
顶下 ,
回复
8楼
建议用钢结构
回复
9楼
应该按坡顶计算
回复
10楼
这么大的屋顶啊。
常规结构,某培训机构的做法是坡屋顶按平屋顶建模,层高增加1/2,这样算下来坡屋顶和平屋顶的内力、周期都相差不多。
回复
11楼
按坡屋面建模时,万万不可以点强制刚性楼盖假定。
楼主的坡屋面配筋这么小,很可能是点了强制刚性楼盖假定的。
回复